GB50057-2010的6.1.2条,为什么规定在这种情况下,必须使用TN-S系统?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月19日 12:48:10
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 14:12 编辑 GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”!为什么此时要强制性执行TN-S系统?!没执行的TN-S系统的,会有哪些危害?!并请从规范条文和原理上进行分析!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 14:12 编辑

GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”

为什么此时要强制性执行TN-S系统?!

没执行的TN-S系统的,会有哪些危害?!

并请从规范条文和原理上进行分析!!!

免费打赏
wboy8759
2013年12月19日 14:04:17
2楼
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
第6章主要针对雷击产生的电磁脉冲对建筑物内电子弱电装置的干扰防护。读规范的方法要结合看相应的条文解释哦:

123.jpg
回复
dhm071314
2013年12月19日 18:00:36
3楼
注意规范字眼,说的是当采用TN系统时。可知此种情况下有TN-C、TN-S、TN-C-S三种,再看后面的字眼,建筑物总配电箱给本建筑物内的配电线路,可知配电箱和配电线路及用电设备是在同一建筑物内。难不成你能用PEN进户?然后再住户内再重复接地?岂不是非常的可笑。
回复
muyuyao
2013年12月19日 18:16:32
4楼
dhm071314 发表于 2013-12-19 18:00 注意规范字眼,说的是当采用TN系统时。可知此种情况下有TN-C、TN-S、TN-C-S三种,再看后面的字眼,建筑物总 …先问一个问题:同一建筑物该如何定义?!
回复
muyuyao
2013年12月19日 18:22:31
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 22:54 编辑 dhm071314 发表于 2013-12-19 18:00 注意规范字眼,说的是当采用TN系统时。可知此种情况下有TN-C、TN-S、TN-C-S三种,再看后面的字眼,建筑物总 …当采用TN系统时。可知此种情况下有TN-C、TN-S、TN-C-S三种,——–不完全正确。仅当变配电室在一起的情况下有那么多出线可能!但也不是三种,是四种:TN-C、TN-S、TN-C-S、TT。当建筑物是低压进线,又说该建筑物采用TN-C-S系统时,则从该建筑物只能有TN-S一种出线方式!
回复
我爱喝绿茶
2013年12月20日 09:37:31
6楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 18:22 当采用TN系统时。可知此种情况下有TN-C、TN-S、TN-C-S三种,——–不完全正确。http://bbs.co188.com/thread-8804778-4-1.html让我想起了48楼我的一个疑问。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月20日 09:38:44
7楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 18:16 先问一个问题:同一建筑物该如何定义?!估计没有人能说i的出来,除非引自于哪本规范这样说的,要不然就是仁者见仁智者见智了。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月20日 09:40:07
8楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 18:16 先问一个问题:同一建筑物该如何定义?!估计没有人能说i的出来,除非引自于哪本规范这样说的,要不然就是仁者见仁智者见智了。
回复
muyuyao
2013年12月26日 19:44:36
9楼
wboy8759 发表于 2013-12-19 14:04 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6章主要针对雷击产生的电磁脉冲对建筑物内电子弱电装置的干扰防护 …显然不仅仅是如你所说,否则也不至于列为强条!
回复
muyuyao
2013年12月26日 19:50:57
10楼
wboy8759 发表于 2013-12-19 14:04 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6章主要针对雷击产生的电磁脉冲对建筑物内电子弱电装置的干扰防护 …条文解释说是负荷电流的回流会对正常运行的所有强弱电用电设备产生影响,并没有提雷电产生的电磁脉冲,也没有说仅对电子弱电装置仅有的干扰作用!
回复
muyuyao
2013年12月26日 19:51:18
11楼
wboy8759 发表于 2013-12-19 14:04 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6章主要针对雷击产生的电磁脉冲对建筑物内电子弱电装置的干扰防护 …条文解释说是负荷电流的回流会对正常运行的所有强弱电用电设备产生影响,并没有提雷电产生的电磁脉冲,也没有说仅对电子弱电装置仅有的干扰作用!
回复

相关推荐

APP内打开