如果我有两层地下室,嵌固端取在地下室顶,请问我的约束边缘构件是不是地下两层也要设置呢?地下室外墙是不是不需要设置约束边缘构件呢?
如果我有两层地下室,嵌固端取在地下室顶,请问我的约束边缘构件是不是地下两层也要设置呢?地下室外墙是不是不需要设置约束边缘构件呢?
2楼
地下二层抗震等级降低一级的话YBZ可以区分轴压比设置,外墙基本不必设,但地下二层审图的有时会提边缘构件纵筋不小于地上一层,这样的话跟设置YBZ还是GBZ差在箍筋上,从节省方面考虑感觉效果不大,个人还是倾向于基础顶嵌固
回复
3楼
这个问题一直没有弄清楚。
回复
4楼
向下延伸一层
回复
5楼
雨季 发表于 2013-12-20 10:08 地下二层抗震等级降低一级的话YBZ可以区分轴压比设置,外墙基本不必设,但地下二层审图的有时会提边缘构件纵 …谢谢你哈:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
6楼
肯定啊...................
回复
7楼
听高见,大家多发表下自己的意见。
回复
8楼
沙发说的部分是对的,如果地下室顶板做为嵌固端的话,地下二层抗震构造措施的抗震等级可以比地下一层降低一级,个人理解为:如果地上部分是三级抗震的话,地下一层的墙肢可以按该层的的轴压比来控制箍筋,但是边缘构件里的纵筋,地下一层的要不能比地上部分的少;对于地下二层可以按四级抗震来设置构造边缘构件,纵筋也按四级构造来满足就行了,没必要把地上部分的纵筋一直沿到基础顶。总体来说能地下室顶板嵌固还是地下室顶板嵌固。。
回复
9楼
回复
10楼
地下二层要看抗震等级是否能按四级考虑
回复