本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 编辑 住宅规范要求装自复式过欠压保护器单相配电的住宅还好三相配电的住宅怎么做呢?么有三相自复式过欠压保护器(注:我们江苏要求三相配电的住宅配电要留三相回路,如果做3个单相的,这个三相回路保护不了,特别是上下层的住宅,硬分3个单相还平衡不了)

本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 编辑

住宅规范要求装自复式过欠压保护器

单相配电的住宅还好

三相配电的住宅怎么做呢?

么有三相自复式过欠压保护器
(注:我们江苏要求三相配电的住宅配电要留三相回路,如果做3个单相的,这个三相回路保护不了,特别是上下层的住宅,硬分3个单相还平衡不了)
免费打赏
c168_com
2013年12月18日 23:23:54
2楼
自复式的都是小厂出的,继电器式的,分断能力很有限。
建议用微断+过压脱扣器方案
但市场上很难找到三相四线的过压脱扣器, 实在不行只能用施耐德的三个单相过压脱扣器配一个三相的微断.
回复
云飘飘
2013年12月19日 07:02:08
3楼
根据2013年江苏技术问答,目前可以不采用
回复
电工刀
2013年12月19日 08:35:49
4楼
目前还找不到三相的产品....................
回复
gdx8785
2013年12月19日 09:18:50
5楼
有三相的过欠电压保护器。。。。。。。。。。
回复
ontimewhq
2013年12月19日 11:34:59
6楼
有三相的过电压保护器,但有个问题是否注意,住宅内的大部分电气设备均为单相,采用三相过电压保护器可以起到保护作用吗?
本人的做法还是分成单相单独保护。
回复
warraw
2013年12月27日 13:47:05
7楼
c168_com 发表于 2013-12-18 23:23 自复式的都是小厂出的,继电器式的,分断能力很有限。建议用微断+过压脱扣器方案但市场上很难找到三相四 …关键是“自复”
回复
warraw
2013年12月27日 13:47:55
8楼
gdx8785 发表于 2013-12-19 09:18 有三相的过欠电压保护器。。。。。。。。。。有样本吗?
回复
warraw
2013年12月27日 13:52:34
9楼
ontimewhq 发表于 2013-12-19 11:34 有三相的过电压保护器,但有个问题是否注意,住宅内的大部分电气设备均为单相,采用三相过电压保护器可以起 …(注:我们江苏要求三相配电的住宅配电要留三相回路,如果做3个单相的,这个三相回路保护不了,特别是上下层的住宅,硬分3个单相还平衡不了)本人问题主要在注的内容里 不知对此你怎么做到的?
回复
ontimewhq
2013年12月27日 16:07:30
10楼
warraw 发表于 2013-12-27 13:52 (注:我们江苏要求三相配电的住宅配电要留三相回路,如果做3个单相的,这个三相回路保护不了,特别是上下 …实际用电过程中在单户内很难达到三相平衡,故如果是上下层住宅的话,将其分成三组达到相对平衡,不知道可否呢。本人碰到了别墅有四层的,但各层用电量不同,故可将其分成三组,达到三相相对平衡。另外,针对住宅用电过、欠电压保护可以看一下《建筑电气》2013年第11期 《住宅用电过、欠电压保护》黄家室。
回复