最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?4、核心筒的连梁能不能用钢梁?暂时就这些,求各位前辈解答
最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:
1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?
2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?
3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?
4、核心筒的连梁能不能用钢梁?
暂时就这些,求各位前辈解答
2楼
个人浅见:
1. 没有角柱也可以,有角柱更好,最起码抗侧和抗扭比没有角柱更好
2. 核心筒里面的梁板一般都要建模,最起码不建的话荷载少很多
3. 框架梁和核心筒一般刚接
4. 核心筒连梁用钢梁的话,如何连接?墙里面塞工字?
回复
3楼
按普通的框架剪力墙建模方法即可
回复
4楼
yycswdd 发表于 2013-12-20 16:02 个人浅见:1. 没有角柱也可以,有角柱更好,最起码抗侧和抗扭比没有角柱更好2. 核心筒里面的梁板一般都 …谢谢你的回复我想请教一下:1、剪力墙中的角柱在建模时该怎么处理;2、核心筒中的梁和板支撑在什么上面;3、外框架的梁在核心筒的这一端是不是支撑在剪力墙中的角柱上。
回复
5楼
强柱弱梁,根据承载力的传递顺序,凡遇到的都需要建模。
结构就像人的骨架一样。受力顺序:板→梁→柱→基础
回复
6楼
zxpshx 发表于 2013-12-21 14:57 强柱弱梁,根据承载力的传递顺序,凡遇到的都需要建模。结构就像人的骨架一样。受力顺序:板→梁→柱→基 …剪力墙内遇梁支座处需设置暗柱的。
回复
7楼
zxpshx 发表于 2013-12-21 14:58 剪力墙内遇梁支座处需设置暗柱的。谢谢你的回复。还有几个问题请教一下:1、剪力墙的配筋在端柱的的地方是不是就截断了;2、能不能在剪力墙的端部埋设型钢来代替端柱配筋。
回复
8楼
chadxwk 发表于 2013-12-21 15:24 谢谢你的回复。还有几个问题请教一下:1、剪力墙的配筋在端柱的的地方是不是就截断了;1、你看看11G101平标法就明白了,不是断了,而是锚入暗柱内了。2、如果因空间尺寸因素不想增加构件截面尺寸的情况下,可以的,就是要比较经济性、可施工性。可以看看钢混组合结构设计规范。
回复
9楼
1.四角不需要建角柱。
2.主次梁和楼板都建出来。
3.框架梁和核心筒直接的连接是否为刚接,可看核心筒的厚度是否满足锚固要求。
4.连梁不用钢梁,假如抗剪不够的情况下可考虑加型钢。
回复
10楼
好犀利,毕业论文这么高端!
回复