2楼
加劲肋不小于10mm厚
回复
3楼
我也来学习学习,还有别的要求吗?
回复
5楼
把柱脚倒过来。加劲肋就相当于楼板的支撑。然后计算他的承载力。比如扛剪。另外还要计算加劲肋处的焊缝连接强度能否满足要求。还有就是加劲肋的设置会影响柱底板的弯矩计算从而影响柱底板的厚度。
不过一般小厂房的话没不要搞这么麻烦。
10mm或者12mm厚的钢板,做加劲肋,高度大概200mm到300mm左右。这个是我的做法。
回复
6楼
kyleyim8871 发表于 2014-2-10 10:50 把柱脚倒过来。加劲肋就相当于楼板的支撑。然后计算他的承载力。比如扛剪。另外还要计算加劲肋处的焊缝连接 …同意,主要还是抗剪与构造
回复
7楼
计算加构造
回复
8楼
加劲肋的构造在哪本规范有要求呢? 钢规?
回复
9楼
过来学习学习
回复
11楼
过来学习学习
回复
12楼
手算如何算 这是关键
回复
13楼
具体看以看看李和华的《钢结构节点设计手册》,里面有详细的解释!!