空调回气温度零下10度,排气45度,环境温度11度;回气管结霜,是哪引起的?

空调回气温度零下10度,排气45度,环境温度11度;回气管结霜,是哪引起的?
免费打赏
荣昌制冷
2013年12月18日 14:24:57
2楼
什么空调?家用的?高低压压力具体多少?内机出风温度多少?
回复
ganasihu
2013年12月18日 14:27:41
3楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-18 14:24 什么空调?家用的?高低压压力具体多少?内机出风温度多少?基站空调,低压0.1Mpa(甚至更低)高压0.7Mpa,空调出风口温度0度
回复
qq363698461
2013年12月18日 15:35:18
4楼
你查看下焓湿图,就会知道的了
回复
荣昌制冷
2013年12月18日 15:48:10
5楼
ganasihu 发表于 2013-12-18 14:27 基站空调,低压0.1Mpa(甚至更低)高压0.7Mpa,空调出风口温度0度少氟了!这么低的低高压,出风温度就当然低了。
回复
lczb72
2013年12月18日 20:00:58
6楼

看看,增长点见识
回复
zhanxlzhk
2013年12月19日 08:17:31
7楼
运行中的制冷剂不足,具体原因你可以去分析。
回复
liu2013wang
2013年12月29日 01:59:31
8楼
第一、蒸发器供液不足
1、室外温度低,导致冷凝压力偏低,膨胀阀前后压差小,膨胀阀供液不足,蒸发压力低,最后导致蒸发器结霜,乃至回气管路结霜
2、冷媒泄露
第二、蒸发器换热恶化
1、室内风机运行是否正常
2、翅片脏堵
回复