最近有一问题困扰,因我是新手,故前来讨教小区内共16幢层高皆为6层的学生宿舍,现因校方不想设屋顶水箱,采用变频水泵供水,有独立水泵房,请问,是否要设生活水池?容量为多少?
最近有一问题困扰,因我是新手,故前来讨教
小区内共16幢层高皆为6层的学生宿舍,现因校方不想设屋顶水箱,采用变频水泵供水,有独立水泵房,请问,是否要设生活水池?容量为多少?
12楼
我国大多城市不允许直接抽水需设水池
回复
13楼
容积如下:最高日用水量100立方以下20%--30%;101--300立方15--20%;301--500立方12--15%
回复
14楼
二次污染可像水厂那样安装一台自动灌药装置
回复
15楼
有独立水泵房就设变频无负压管网自动增压给水设备
没有泵房就设无负压智能化全自动增压水箱,内置无负压给水设备
尽量不要设置水池
回复
16楼
这个方法不可取,即增加了成本也增加了工作量,得不偿失啊。
回复
17楼
可以设水池,但要用不锈钢,水质才可以保证,如果不设水池的话,只要当地供水部门同意的话,可以做自动增压水箱系统,不用设水池,又能保证供水压力及流量。
回复
18楼
如果市政管网的管径可以保证水量的要求,则
只需设置水泵的吸水水箱即可,水箱容积按照规范要求为5~10分钟的水泵流量。
变频供水泵组最好在加一台气压罐,调节水泵起停次数。
回复
19楼
最好不要使用水池,因为二次污染的问题不好解决,可以考虑使用不锈钢生活给水水箱.
回复