一级负荷有2路独立10kV电源时变电所主接线怎么做
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2013年12月17日 16:19:30
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑


sean16888
2013年12月19日 14:49:44
23楼
我觉得低压侧母联是对的,两路独立电源可以分段运行,且不至于另一路一年多交那么多变损钱,主要就在于多投入一台变压器,长远来看,这样是最经济的
回复
jarvi_s
2013年12月19日 15:14:00
24楼
zigj 发表于 2013-12-19 13:27 我们一般10KV单母分段,0.4KV也单母分段。我们大部分也是这样。
回复
y7703261
2013年12月19日 15:15:11
25楼
看看 ,不明绝
回复
pawan
2013年12月19日 15:19:37
26楼
第二种,我们都是那样做的!
回复
寒塘渡鹤影
2013年12月19日 15:25:37
27楼
个人认为是第二种,但实际见到的多是第一种
实际中经常有这种情况,因为费用问题,运行中只用一路高压电源,另一路常年热备用,故需要高压侧母联
回复
王农勤
2013年12月19日 15:27:46
28楼
“两路10kV侧母线不联络,低压侧母联 。”这是在现实中不存在的。实际是,变压器下桩,接的是一级二级有时有三级的负载,这时,采用高压侧母联。比较合理。
回复
阿克苏干
2013年12月19日 15:46:45
29楼
来学习的,要考虑经济性和安全性吧,看看侧重哪个
回复
电气交流
2013年12月19日 15:56:08
30楼
高压单母线分断+低压联络可靠性是最高的,但是最费钱。
回复
lvjiayun
2013年12月19日 16:08:27
31楼
我选第二种,这是常见的做法
回复
fei1214810287
2013年12月19日 16:22:06
32楼
低压母联、、、
回复