一级负荷有2路独立10kV电源时变电所主接线怎么做
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2013年12月17日 16:19:30
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑

本帖最后由 开心老爸 于 2013-12-19 06:53 编辑


feizhuangzf
2013年12月19日 10:57:45
13楼
第一种 个人意见
回复
tune36
2013年12月19日 11:34:44
14楼
单母线分段
回复
siue_buchx
2013年12月19日 11:40:56
15楼
选第一种,学习中,希望有高手进一步讨论,各种接线方式的优缺点。
回复
cdleeyb
2013年12月19日 11:42:11
16楼
桥型,母联
回复
月下恋
2013年12月19日 11:44:51
17楼
一级负荷2个电源,这点不吐槽了,桥型接线是外桥还是内桥这点也不吐槽了,既然是一级负荷就要10kV侧能电源切换就行,低压侧注意欠压脱扣和母线
回复
gorefiend
2013年12月19日 12:19:03
18楼
选第一种,做个人觉得做外桥接线好点
回复
zigj
2013年12月19日 13:27:35
19楼
我们一般10KV单母分段,0.4KV也单母分段。
回复
巨人电气
2013年12月19日 13:42:17
20楼
我们院的做法都是10KV母线侧不联络,低压母线母联。:victory:
回复
晶开儿心
2013年12月19日 13:57:54
21楼
11111111:lol
回复
fei198557
2013年12月19日 14:05:24
22楼
好像大部分都是单母线分段,低压母联,这样两路高压也完全独立啊,