星角启动时,星启动与角启动之间延时时间的长短与负载电机的功率大小的关系?!
星角启动时,星启动与角启动之间延时时间的长短与负载电机的功率大小的关系?!
2楼
一般是17秒是最佳的。也就是说从启动是到电机达到转速的85%-90%马上切换是最好。
回复
3楼
安实际情况来整定是最好的。
回复
4楼
与电机功率有关系吗?
回复
5楼
好像与功率没关系吧.
只和电机自身有关系. 并不是所有的三相电机都可以星角启动的. 有的电机只能星接.
切换时间上见过两秒的, 见过15秒的. 其他的很少见了.
回复
6楼
xrg885 发表于 2013-12-18 07:59 一般是17秒是最佳的。也就是说从启动是到电机达到转速的85%-90%马上切换是最好。请问,你这个17秒的结论是怎么样得出的呢
回复
7楼
麻烦给个实际情况的例子吧?
回复
8楼
大多数是三角接法吧?比如管道泵,对吗?
回复
9楼
lovewlp10 发表于 2013-12-26 09:48 请问,你这个17秒的结论是怎么样得出的呢好像是根据定子的转矩来定的吧?
回复
10楼
经验经验。力矩。转速等
回复
11楼
分享一下吧?期待中
回复