[求助]两地控制路灯照明,谢谢了~~~
fenggujian
fenggujian Lv.5
2007年09月22日 22:18:44
来自于照明工程
只看楼主

现有个项目要求两地控制路灯照明,这两个地方也就是分开的两个办公室,隔着一定的距离,大约有100来米左右,要求是两地互锁关系,当一边控制时另外一边就断开了。是否非要设计(类似电机)控制回路来达到互锁的关系,有没有更为简便的方法??有哪位兄弟姐妹帮忙解答一下,多谢了~~~~~

现有个项目要求两地控制路灯照明,这两个地方也就是分开的两个办公室,隔着一定的距离,大约有100来米左右,要求是两地互锁关系,当一边控制时另外一边就断开了。
是否非要设计(类似电机)控制回路来达到互锁的关系,有没有更为简便的方法??
有哪位兄弟姐妹帮忙解答一下,多谢了~~~~~
免费打赏
lingxuct
2007年09月23日 13:17:01
2楼
两地控制能理解,为什么需要“与锁”不能理解。
回复
wy197846
2007年09月23日 20:53:09
3楼
就是双控吧,应该跟互锁无关,和距离也无关吧,就是多2根线
回复
lxt9607
2007年09月24日 10:45:13
4楼
1、楼主要求的控制方式不叫“互锁”关系,而是在两地都能操作的“双控”功能。
2、如果线路负荷不大,能满足一般开关的控制容量要求,可按普通双控开关布线;如果接入的负荷容量过大,就要在双控回路加入交流接触器,利用双控开关控制交流接触器线圈的通/断电,并利用交流接触器主触点控制路灯回路。这样做布线较为麻烦。
回复
qashill
2007年09月24日 17:37:08
5楼
利用交流接触器来控制,开启照明采用并联接入控制回路,关闭照明采用串联接入控制回路,线路不需要互锁。
回复
fenggujian
2007年10月02日 12:30:15
6楼
嗯,谢谢了,我明白了,只需要双控就可以了~~~
是路灯回路,有1.61KW,偶设计的是用按钮+接触器来控制~~~~
很感谢以上朋友的帮助~~~
回复

相关推荐