建筑物的总等电位联结是怎么实现的?
americancase
2013年12月17日 11:58:16
只看楼主

是建筑物内的各个金属管道联结到MEB箱中的接地母排然后从接地母排在联结到电源进线的总配电箱中的PE排上吗?

是建筑物内的各个金属管道联结到MEB箱中的接地母排然后从接地母排在联结到电源进线的总配电箱中的PE排上吗?
免费打赏
dianqipanli
2013年12月17日 14:55:23
2楼
1.总等电位箱的端子板可靠接地,
2.总配电箱PE(PEN)可靠接地。
3.进入建筑内的金属管道和总配电箱的PE(PEN)干线、接地母线接向总等电位箱端子板。
回复
cjxxsld
2014年02月28日 14:59:18
3楼
学习了,谢谢各位。
回复
知乎圆桌
2014年02月28日 15:04:43
4楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-28 15:11 编辑 dianqipanli 发表于 2013-12-17 14:55 1.总等电位箱的端子板可靠接地,2.总配电箱PE(PEN)可靠接地。3.进入建筑内的金属管道和总配电箱的PE( …总等电位的作用并非是接地,MEB接地与否都不影响总等电位的功能。本人语言组织能力有待提高,下面用最通俗的语言表述下:我们从一些图集中看到MEB箱子有一根引线与地(基础钢筋)连接就认为MEB是必须接地的,不然无法形成MEB的功能,其实不然。这根与基础钢筋连接的联结线的作用是将建筑物金属构件(即地面基础钢筋)也纳入等电位的。不是为了实现等电位而将MEB与基础钢筋联结。假如地面没有钢筋网是可以取消这根联结线的。4858998
回复
dianqipanli
2014年02月28日 21:21:23
5楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-2-28 21:23 编辑 薛家大女婿 发表于 2014-2-28 15:04 总等电位的作用并非是接地,MEB接地与否都不影响总等电位的功能。本人语言组织能力有待提高,下面用最通 …总等电位联结的作用,是降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。所以总等电位联结的作用并非是接地,正确。为了保证总等电位联结的功能,所以《民用建筑电气设计规范》12.6.61.总等电位联结应符合下列要规定:1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入进入建筑物处接向总等电位联结端子板:———–PE(PEN)干线;———–电气装置中的接地母线;———–建筑物内的水管。燃气管、采暖和空调管道等金属管道;———-可以利用的建筑物金属构件。《建筑电气工程施工质量验收规范》27.1.1建筑物等电位连接干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或…………。
回复
知乎圆桌
2014年02月28日 22:17:56
6楼
dianqipanli 发表于 2014-2-28 21:21 总等电位联结的作用,是降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外 …您的也没错,我的回复意在说明MEB接基础钢筋并非是接地的意思,而是将地面(人站在地面)与外露可导电部分、装置外可导电部分(辅助等电位做法)、埋入地下的金属管道等构成等电位。
回复
xintgzl
2014年02月28日 22:29:28
7楼
学习有受益
回复

相关推荐

APP内打开