关于设备接地问题
京南人士
2013年12月17日 10:51:34
只看楼主

在一个项目,机房内部的制冷主机、水泵等设备需要进行接地连接,但是总包在进行土建施工时没有在机房内部预留出接地扁铁,总包有人出意见,让我们把机房内部的柱子的混凝土砸开,接地扁铁与柱子内部钢筋连接,我觉得是不是不妥,请问各位大侠正确的接法是什么?

在一个项目,机房内部的制冷主机、水泵等设备需要进行接地连接,但是总包在进行土建施工时没有在机房内部预留出接地扁铁,总包有人出意见,让我们把机房内部的柱子的混凝土砸开,接地扁铁与柱子内部钢筋连接,我觉得是不是不妥,请问各位大侠正确的接法是什么?
免费打赏
智库
2013年12月17日 10:58:35
2楼
不允许用柱子中的钢筋做主要接地,原因是无法判断以后接地的质量。柱内钢筋,只能按等电位的原理,用来做辅助接地。
解决的办法是从上级配电箱中的接地母排上,单引一根电缆做PE线,截面按标准做法处理即可。
回复
京南人士
2013年12月17日 11:01:28
3楼
智库 发表于 2013-12-17 10:58 不允许用柱子中的钢筋做主要接地,原因是无法判断以后接地的质量。柱内钢筋,只能按等电位的原理,用来做辅 …变配电房内部全部安装了接地扁铁,和配电房内的扁铁连接应该没有问题吧
回复
ljphb
2013年12月17日 11:11:14
4楼
可以的。接好地就行。
回复
despechelor
2013年12月17日 12:58:54
5楼
设备可以通过上一级引来的PE线接地,现场可以做局部等电位连接。如果在现场做接地,那就是TT系统了
回复
云飘飘
2013年12月17日 13:29:58
6楼
可以从总等电位接地箱引一根镀锌扁钢过来
回复
电气交流
2013年12月17日 13:36:26
7楼
我觉得都可以,利用建筑物基础接地是可以的,只要能满足要求。
即使从PE线再接地,也需要重复接地的,一般也就是和建筑物的基础联接!
回复
京南人士
2013年12月17日 14:13:19
8楼
我主要想做设备的重复接地工作,但是没有地方可接
回复
智库
2013年12月17日 14:55:21
9楼
本帖最后由 智库 于 2013-12-17 14:56 编辑 lizhanli007 发表于 2013-12-17 11:01 变配电房内部全部安装了接地扁铁,和配电房内的扁铁连接应该没有问题吧当然,系统PE线通常都在配电室内的扁钢上“有交代”,所以,如果从配电室的扁钢上引PE,是没有问题的。再说一遍,不要将柱子钢筋作为接地线用。
回复
rk5707
2013年12月17日 16:30:51
10楼
沙发已经说的很具体了。连补充的都没有了:lol