关于梯板分布筋的构造要求
hxp114
hxp114 Lv.7
2013年12月16日 21:57:07
只看楼主

我只在《砼规》9.1.6条1款看到:单向板的非受力方向,钢筋截面面积不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。 请问还有其他关于梯板分布筋构造要求的规定么?谢谢!:(

我只在《砼规》9.1.6条1款看到:单向板的非受力方向,钢筋截面面积不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。
请问还有其他关于梯板分布筋构造要求的规定么?
谢谢!:(
免费打赏
wanyinsheng1106
2013年12月17日 10:16:12
2楼
应该是(混规)第9.1.7条吧 我们院都是套用这条的,9.1.6条应该是那种四边支撑 只有两边受力的情况
回复
hxp114
2013年12月17日 21:42:11
3楼
wanyinsheng1106 发表于 2013-12-17 10:16 应该是(混规)第9.1.7条吧 我们院都是套用这条的,9.1.6条应该是那种四边支撑 只有两边受力的情况了解了,谢谢
回复
小朱123
2013年12月18日 10:46:21
4楼
9.1.6不是板面构造钢筋吗?这个包括分布筋吗,还是只是支座负筋?求解答
回复

相关推荐

APP内打开