800KVA的变压器,低压侧装计量电流CT的话,选多大的合适,选择1200/5的合适不,小不。
800KVA的变压器,低压侧装计量电流CT的话,选多大的合适,选择1200/5的合适不,小不。
2楼
个人觉得有点小了 要是我 我会选1500/5的
回复
3楼
选取1250/5的就可以了,先算出二次侧额定电流,然后乘以1.2就可以了。1150*1.2大约是1250左右。:)
回复
4楼
做为计量互感器选1200/5是可以的。
回复
5楼
1250a比较适合
回复
6楼
1250a比较适合:):):):):)
回复
7楼
800的低压计量就是用1200/5,一点没错。
回复
8楼
1200/5挺好
回复
9楼
本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-17 16:36 编辑
晕,这楼主问题有点矛盾了,问计量的问题,之后问选多大互感器?
选多大互感器?这个选1500的就行。1250?1200?真心见过这种变比的。
但是这个互感器你到底是用来计量还是测量?测量一般选0.5级就行,计量要选0.2S的。
再则还要看你的计量表或测量表与互感器安装的位置2者远不远,距离太远还要考虑到互感器的容量和是否选比1型的互感器,接线是否要用大于2.5mm的线来降低阻抗。
回复