请教大家,电流互感器这样穿线,正确吗?
gcc2005
gcc2005 Lv.4
2013年12月16日 18:57:51
只看楼主

单位食堂配电柜的电流互感器穿心电线很多,不知道这样正确吗?请大家指教。

单位食堂配电柜的电流互感器穿心电线很多,不知道这样正确吗?请大家指教。

2013-12-13_10-13-41_387.jpg


2013-12-13_10-13-48_604.jpg

免费打赏
ji_love
2013年12月16日 19:18:27
2楼
高压设备电流互感器是这么装的,比如变电站里边,开关柜里边的10kV高压电缆都是这么穿线的,低压的我不太清楚,但我见过的电流互感器都是这么装的。
回复
一指慢
2013年12月16日 19:25:18
3楼
并无不妥。
每相的电流互感器穿的都是同一相的线。
回复
lxr127
2013年12月16日 21:25:20
4楼
这是可以的,只要是一相的电流线全部从这一相的孔内经过。就是这相的电流。:)
回复
siue_buchx
2013年12月16日 22:07:04
5楼
本帖最后由 siue_buchx 于 2013-12-16 22:11 编辑 lxr127 发表于 2013-12-16 21:25 这是可以的,只要是一相的电流线全部从这一相的孔内经过。就是这相的电流。请教:互感器这是装在出线回路了吗?多根?
回复
lxr127
2013年12月17日 12:47:03
6楼
siue_buchx 发表于 2013-12-16 22:07 请教:互感器这是装在出线回路了吗?多根?这样是指出线后用到了不同的电力回路中,不同的回路要同样的一个出线端口接线,这些出线是并联关系。
回复
zigj
2013年12月17日 13:33:09
7楼
看图,好像是主开关,下面带几个配出回路,上下级间用电缆连接,在主开关的下端汇在一起,且穿过互感器。
不是盘柜厂的,不知道GB的具体规定是怎样。但感觉肯定是违反规范的,主开关下应有母线,通过母线接下级馈出开关。
刚刚完成一个国外的项目,这种做法肯定是违反IEC标准的。
回复
siue_buchx
2013年12月18日 09:28:49
8楼
这样装互感器是测什么的呢?