前段时间在一个项目,项目配置了两台电热锅炉,锅炉的功率1400KW,锅炉与低压配电柜用密集型母线槽进行连接,在锅炉开启全部负荷的50%时,发现配电室嗡嗡声音就已经比较大了,满负荷时声音特别响。开始以为是桥架等发出的共振,后来经过确认发现时一段母线槽声音很大,请教各位大侠,除了电磁造成的共振,还有别的其他的原因么??另外向施工人员确认,连接螺栓很牢固。
另外向施工人员确认,连接螺栓很牢固。
前段时间在一个项目,项目配置了两台电热锅炉,锅炉的功率1400KW,锅炉与低压配电柜用密集型母线槽进行连接,在锅炉开启全部负荷的50%时,发现配电室嗡嗡声音就已经比较大了,满负荷时声音特别响。开始以为是桥架等发出的共振,后来经过确认发现时一段母线槽声音很大,请教各位大侠,除了电磁造成的共振,还有别的其他的原因么??另外向施工人员确认,连接螺栓很牢固。