关于密集型母线运行时声音过大的问题
京南人士
2013年12月16日 15:46:26
只看楼主

前段时间在一个项目,项目配置了两台电热锅炉,锅炉的功率1400KW,锅炉与低压配电柜用密集型母线槽进行连接,在锅炉开启全部负荷的50%时,发现配电室嗡嗡声音就已经比较大了,满负荷时声音特别响。开始以为是桥架等发出的共振,后来经过确认发现时一段母线槽声音很大,请教各位大侠,除了电磁造成的共振,还有别的其他的原因么??另外向施工人员确认,连接螺栓很牢固。

前段时间在一个项目,项目配置了两台电热锅炉,锅炉的功率1400KW,锅炉与低压配电柜用密集型母线槽进行连接,在锅炉开启全部负荷的50%时,发现配电室嗡嗡声音就已经比较大了,满负荷时声音特别响。开始以为是桥架等发出的共振,后来经过确认发现时一段母线槽声音很大,请教各位大侠,除了电磁造成的共振,还有别的其他的原因么??
另外向施工人员确认,连接螺栓很牢固。
免费打赏
lingxuct
2013年12月16日 16:41:58
2楼
密集型母线是由铜排用绝缘板隔开,外面用铁板防护,这样就有五层(实际是7层)用穿芯螺栓套绝缘管压紧的。

在电流通过时外面防护铁板上存在交流磁场,这个磁场会让铁板振动。

不管压紧螺栓压的有多紧,螺栓排列间总有距离,这中间的铁板振动会发出声音。

还有母线弯曲处,压紧位置上总会存在有“自由度的铁板部位”,这些部位在电磁作用下发出声音。
回复
huoxuanbo
2013年12月16日 19:15:21
3楼
lingxuct 发表于 2013-12-16 16:41 密集型母线是由铜排用绝缘板隔开,外面用铁板防护,这样就有五层(实际是7层)用穿芯螺栓套绝缘管压紧的。 …非常感谢你的解答,学习了
回复
京南人士
2013年12月17日 09:28:39
4楼
感谢区管的解答,对我很有帮助,谢谢