跳板开裂,求大神赐教!
ddhuanxiang
2013年12月15日 19:02:00
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑 20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)

本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑

QQ截图20131215184724.png
20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)

QQ截图20131215184724.png

免费打赏
zhbin37921
2013年12月19日 13:55:24
32楼
一、拆模太早
二、二次浇筑应在两端柱500高处设预埋钢筋同‘定’梁与板同时浇筑
回复
甲方施工员
2013年12月19日 14:11:08
33楼
1、二次结构的构建最好预制然后安装;
2、你这个应该是全剪结构,这个后置的穿台板在窗台的位置不知道锚固做的如何,也就是植筋做的怎么样;
3、这个悬挑的自由端太长可能支撑做的不及时,也就是拆模过早,混凝土强度没有达到100%。
回复
kafei12011
2013年12月19日 22:56:54
34楼

悬挑构件不能提前拆模的 ,一定要等到强度达到100%才行。提前拆模可能是其中的一个原因,拆掉从新干吧。
回复
macanhedong
2013年12月20日 10:17:23
35楼
学习学习
回复
gcs327972850
2013年12月20日 10:35:13
36楼
路过 学习一下
回复
bgk521
2013年12月20日 13:51:36
37楼
可能有几个方面的原因:
1. 二次浇注,在结构上属于施工缝。
2, 强度需要达到100%才能拆模。
3, 两次浇注所用的混凝土不一样,可能质量不一样活着等级不一样。
回复
大樱桃
2013年12月20日 18:24:51
38楼
悬挑结构强度要达到100%才能拆模
回复
mjs_2012
2013年12月20日 19:54:41
39楼
7天拆模?这活干的太快了、板折的也快。
回复
fangyuanqu1985
2013年12月21日 11:47:28
40楼
两个原因1:拆模时间早;2,施工缝留置错误,二次浇注是最大的隐患,根部剪力最大
回复
我本平凡
2013年12月21日 15:21:46
41楼
砸掉重新做吧,不值得加固了
回复