本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑 20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)
本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑
20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)
32楼
一、拆模太早
二、二次浇筑应在两端柱500高处设预埋钢筋同‘定’梁与板同时浇筑
回复
33楼
1、二次结构的构建最好预制然后安装;
2、你这个应该是全剪结构,这个后置的穿台板在窗台的位置不知道锚固做的如何,也就是植筋做的怎么样;
3、这个悬挑的自由端太长可能支撑做的不及时,也就是拆模过早,混凝土强度没有达到100%。
回复
34楼
悬挑构件不能提前拆模的 ,一定要等到强度达到100%才行。提前拆模可能是其中的一个原因,拆掉从新干吧。
回复
35楼
学习学习
回复
36楼
路过 学习一下
回复
37楼
可能有几个方面的原因:
1. 二次浇注,在结构上属于施工缝。
2, 强度需要达到100%才能拆模。
3, 两次浇注所用的混凝土不一样,可能质量不一样活着等级不一样。
回复
38楼
悬挑结构强度要达到100%才能拆模
回复
39楼
7天拆模?这活干的太快了、板折的也快。
回复
40楼
两个原因1:拆模时间早;2,施工缝留置错误,二次浇注是最大的隐患,根部剪力最大
回复
41楼
砸掉重新做吧,不值得加固了
回复