跳板开裂,求大神赐教!
ddhuanxiang
2013年12月15日 19:02:00
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑 20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)

本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑

QQ截图20131215184724.png
20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)

QQ截图20131215184724.png

免费打赏
chxg0532
2013年12月18日 10:30:53
22楼
悬挑结构强度要达到100%才能拆模
回复
愈桥巍临渊
2013年12月18日 10:34:24
23楼
看看 学习了
回复
manhaijiao1987
2013年12月18日 10:47:58
24楼
应该是拆模过早的缘故
回复
hughxiulin
2013年12月18日 11:28:27
25楼

拆模过早导致的!
回复
longbai
2013年12月18日 11:58:20
26楼
拆模过早悬挑构件强度没有达到设计或规范要求不能拆模!楼主说的才7 天就拆了,造成板断裂,个人为认打掉重来。
回复
ywl411129535ywl
2013年12月18日 13:38:42
27楼
应该是拆模过早,还是凿了重来
回复
了无
2013年12月18日 16:28:07
28楼
原因有如下:1、混凝土强度不够,拆模过早(或拆模后过早负重);2、钢筋绑扎位置不符合图纸要求,即下沉未提起来;3、与原混凝土交接处未凿毛清理干净,属于结构断裂。所以:打掉重新浇捣吧!
回复
dyc2013
2013年12月18日 19:39:56
29楼
学习了 ,,
回复
wong0722
2013年12月19日 10:46:54
30楼
悬挑的才七天就拆模……
回复
litize
2013年12月19日 10:48:20
31楼
拆模太早了
回复

相关推荐

APP内打开