大家都知道 超过4层的厂房和库房、规定需设有消防管网的住宅、 超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器 距接合器15一40m内应设室外消火栓或消防水池。接合器 的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10 一15L/s计算。 水浆接合器应与室内环状管网连接,其连接点应尽量远离消 防水泵输水管与室内管网的连接点,以使消防水桨接合器向室内
大家都知道
超过4层的厂房和库房、规定需设有消防管网的住宅、
超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器
距接合器15一40m内应设室外消火栓或消防水池。接合器
的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10
一15L/s计算。
水浆接合器应与室内环状管网连接,其连接点应尽量远离消
防水泵输水管与室内管网的连接点,以使消防水桨接合器向室内
管网输水能力达到最大
消防水泵
消防水泵是不锈钢消防水箱以及给水系统的心脏,在火灾情况
下,应仍能坚持工作,不应受到火灾的威胁。为保证消防水泵不间
断供水,一组
(
两台或两台以上,其中包括备用泵
)
消防水桨应有两条吸
水管。当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能
通过100%的用水总量。
高压消防水泵、临时高压的消防水泵,各个水泵均应有独市
的吸水管,即每台工作消防泵(如一个系统,一合工作泵,一
台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管,从消防
水池(或市政管网)直接取水,保证供应火场用水。
消防水泵及消防水箱应能及时起动,保证火场消防用水。因
此消防水泵应经常充满水,以保证及时起动供水,因此建议采用
白灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的
充水设备做保证。
为保证环状管道有可靠的水源,因此环状管道应有两条进水
情,即消防水泵房应有不少于两条出水管直接与环状管道连接。
当采用两条出水管时,每条出水管均应能供应全部用水量。也就
是说当其中一条出水管在检修时,其余的进水管应仍能供应全部
用水量。泵房出水管与环状管网连接时,应与环状管网的不同管
段连接,以便确保供水安全。----------福瑞达不锈钢水箱