在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
12楼
非常不错学习了
回复
13楼
很好的资料
回复
14楼
在外廊外加柱子,形成两跨框架
回复
16楼
霍英东集团
回复
17楼
在外廊外加柱子,形成两跨框架
回复
18楼
按照规范来 外边栏加柱子 很明显
回复
19楼
加廊柱,形成两跨,措施提高一级
回复
20楼
同意楼上,局部加廊柱避免成为单跨框架结构,其余形成局部的单跨框架,不算是单跨框架结构,提高抗震措施即可。
回复
21楼
教室外廊可以加柱子,但是有几栋房子之间的连廊只能做单跨,这个没法避免。
回复
22楼
要是工业建筑没什么问题,柱子截面加大一点就可以了。要是民用的就比较麻烦了。一般审图的都通不过去。为这个我还问过编制规范的人,他的回答是,禁止单排框架主要指的是民建或重要的工业建筑。一些次要的可以根据自己的经验自行设计。但是审图的不让过,他也没有办法,只有自己想办法了。
回复