分布式能源发电厂,装机方案为两台40MW和两台12MW汽轮机,请问主接线用什么接线形式比较好,电压选35kV还是110kV?

分布式能源发电厂,装机方案为两台40MW和两台12MW汽轮机,请问主接线用什么接线形式比较好,电压选35kV还是110kV?
免费打赏
lingxuct
2013年12月14日 17:00:37
2楼
没有规定,普通结线方式为单母分段,容量小时各自有断路器保护,容量大时采用“发-变组”保护。

连接系统的电压看国网在附近的线路哪个方便。
回复
kexuejia9
2013年12月14日 17:35:32
3楼
lingxuct 发表于 2013-12-14 17:00 没有规定,普通结线方式为单母分段,容量小时各自有断路器保护,容量大时采用“发-变组”保护。连接系统 …为了增加可靠性用双母线可以吗?
回复
lingxuct
2013年12月15日 11:51:09
4楼
kexuejia9 发表于 2013-12-14 17:35 为了增加可靠性用双母线可以吗?正付母线的切换会灵活很多,只是设备会增加(体积变大),小发电机一般不装双母线。
回复
kexuejia9
2013年12月15日 16:21:48
5楼
lingxuct 发表于 2013-12-15 11:51 正付母线的切换会灵活很多,只是设备会增加(体积变大),小发电机一般不装双母线。非常感谢