本帖最后由 laook1 于 2013-12-21 12:34 编辑 有两个钢结构基本概念,曾被很多人反驳, 这里写下来跟大家分享, 有异议的欢迎讨论哈(当年就因为这个被总工骂了一顿,但一直坚持自己的理解) 1.简支梁(桁架)的支座条件,并非除固结支座外均为铰接支座 在一般的钢结构教材上,并没有对简支梁的支座做详细的介绍,这就使得很多人,乃至工作几十年的人都觉得简支钢梁支座和简支梁混凝土支座一样,不限定面内转动即可,其实不然

本帖最后由 laook1 于 2013-12-21 12:34 编辑

有两个钢结构基本概念,曾被很多人反驳,
这里写下来跟大家分享,
有异议的欢迎讨论哈(当年就因为这个被总工骂了一顿,但一直坚持自己的理解)
1.简支梁(桁架)的支座条件,并非除固结支座外均为铰接支座
在一般的钢结构教材上,并没有对简支梁的支座做详细的介绍,这就使得很多人,乃至工作几十年的人都觉得简支钢梁支座和简支梁混凝土支座一样,不限定面内转动即可,其实不然
简支钢梁的支座理想状态应该是:在腹板面内可转动,但在腹板面外方向不可转动(或者倾斜),有资料称作夹支条件。
也就是说,一根钢梁,两端简单的支撑在支座上,并不一定能满足简支条件,
类比梯形钢屋架的安装构造,必须要构造保证上弦(相当于钢梁的上翼缘)的面外稳定
所以,在做简支梁(桁架)同样需要保证支座处上翼缘在腹板平面外的稳定
很多人犯错在下弦支撑的钢桁架及较高的简支梁设计,未对上弦做面外稳定措施,这点大家可以留意下铁路桥的上弦支撑,
其实对很小的通廊、屋盖桁架、桁架檩条等,同样需要这些措施的
2.钢梁平面外计算长度
对简支的单根梁,面外计算长度就是支座距离(前提是支座必须满足上述1的条件)
对主次梁体系,次梁能不能作为主梁的面外支撑点?
a.当主次梁体系,主梁上铺有与上翼缘牢固连接的刚性板时,主梁平面外计算长度为0(不做整体稳定计算)
b.当主次梁体系,次梁上铺有牢固连接的刚性板时,主梁平面外计算长度为次梁间距
c.当主次梁体系,无铺板时,不应考虑次梁对主梁面外的支撑作用(除非次梁的轴向移动可能被有效限制),这点可以类比钢屋架下弦计算,系杆必须与水平支撑有效组合,才能作为下弦的面外支撑点,这点也是大家最容易出错的地方
以上是我的个人看法,欢迎讨论哈


-------------------------------------------------------------------------------------------


对于第二条C有疑问的人很多,不一一作答,这里做一个总的回复
c.当主次梁体系,无铺板时,不应考虑次梁对主梁面外的支撑作用(除非次梁的轴向移动可能被有效限制)
这一条已经备注:除次梁的轴向移动可能性被有效限制的情况以外,
也就是说, 在次梁轴向可移动的情况况下不应该考虑其对主梁的约束
反之,如果次梁轴向可以移动,那么次梁能提供侧向约束力么?
(极限情况就是次梁是悬挑梁,你能把悬挑梁作为主梁的侧向约束么)
或者能提供多少约束力?
(有网友说,两根主梁同时失稳的情况概率较小,那么对于这种无铺板的情况,恒活荷载组合情况,各位有仔细考虑过没?如果考虑,考虑多少?)
这一点不是引自某本规范或者资料,
对于结构设计,尤其是钢结构,很多出于对规范条纹、原理、基本假定的推演, 规范不仅仅是条纹框框
免费打赏
skdtm10
2013年12月20日 17:52:58
32楼
不错,很牛逼,大力支持。
回复
laook1
2013年12月21日 12:23:40
33楼
本帖最后由 laook1 于 2013-12-21 12:25 编辑 wwplay 发表于 2013-12-20 09:49 楼主,你坚持你的观点,这点并没什么。不同人纯理论的分析可能有不同的结论,要么输入条件不一致,要么计算 …对于第二条C有疑问的人很多,不一一作答,这里做一个总的回复c.当主次梁体系,无铺板时,不应考虑次梁对主梁面外的支撑作用(除非次梁的轴向移动可能被有效限制)这一条已经备注:除次梁的轴向移动可能性被有效限制的情况以外,也就是说,在次梁轴向可移动的情况况下不应该考虑其对主梁的约束,反之,如果次梁轴向能移动,那么次梁能提供侧向约束力么?或者能提供多少约束力?这一点不是引自某本规范或者资料,对于结构设计,尤其是钢结构,很多出于对规范条纹、原理及基本假定的推演,规范不仅仅是条纹框框
回复
zoumaochong
2013年12月21日 14:42:11
34楼
简支梁就是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不能提供转动约束的梁。
回复
zoumaochong
2013年12月21日 14:42:50
35楼
感谢楼主分享研究探讨
回复
zoumaochong
2013年12月21日 14:45:05
36楼
在工程设计里,框架连续梁都是以固接出现的,这样才有调幅这个概念。多跨连续次梁则约束较弱,但也不是简支,事实上连续梁支座工程设计上是不存在简支的。
回复
xlwd0120
2013年12月22日 14:22:03
37楼
对于钢结构的理解,稳定应该是排第一位的。整体稳定和局部稳定。楼主提出的问题就是局部稳定的问题。关于二C条,可以加水平撑做成整体。
回复
feger007
2013年12月22日 21:23:37
38楼

认真学习了,对钢结构了解得不多。
回复
zhttc2001
2013年12月23日 08:47:16
39楼
多谢分享!!!!!!!!!!!
回复
xujingliang123
2013年12月23日 10:03:27
40楼
很值得我们刚出来的新人学习!
回复
niantumu
2013年12月23日 11:07:31
41楼
长见识了,谢谢楼楼