本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2013-12-13 10:50 编辑 冬季空调制热,热量的来源是室外低温空气,空调制热主要是吸收外界环境的热量,送到室内。 外界空气虽然是低温,但仍含有无限的热量。 两个物体之间存在温度差,若直接接触,则低温物体可以吸收高温物体的热量。 热量可以从高温自动传到低温,如果有比外界低温空气温度更低的物体,则低温的空气中热量还是会自动传到更低温的物体上的,或可以说更低温物体能够照样吸收低温空气中的热量。
冬季空调制热,热量的来源是室外低温空气,空调制热主要是吸收外界环境的热量,送到室内。
外界空气虽然是低温,但仍含有无限的热量。
两个物体之间存在温度差,若直接接触,则低温物体可以吸收高温物体的热量。
热量可以从高温自动传到低温,如果有比外界低温空气温度更低的物体,则低温的空气中热量还是会自动传到更低温的物体上的,或可以说更低温物体能够照样吸收低温空气中的热量。
在空调制热时,空调的室外机热交换器就是比外界空气温度更低的物体,所以能够吸收外界低温空气的热量,经过制冷剂循环,将热量送到室内。
液体剧烈沸腾需要吸收大量的热量。
空调制热时,外机热交换器是蒸发器,空调技术的蒸发是剧烈沸腾汽化,水在大气压下,达到100度及以上,进入剧烈沸腾,空调制冷剂控制在某个压力下则就也会对应剧烈沸腾的沸点温度。
空调在冬季制热时,其实外界的低温环境温度就是制冷剂的沸点,或高于制冷剂的沸点,沸点对应着蒸发压力,所以冬天外界温度高低,同时影响了低压压力。
若外界的低温环境温度低于制冷剂的沸点,则制冷剂不会沸腾,说明没有吸收到大量热量,则制热就别谈什么效果了。
在空调技术中,热量交换温差在8-15度,可以达到理想效果,这里以10度温差进行举例。
以制冷剂R410说明:
环境温度12度时 | 蒸发温度达到2度 | 对应低压压力7.5kgf |
环境温度8度时 | 蒸发温度达到-2度 | 对应低压压力6.5kgf |
环境温度4度时 | 蒸发温度达到-6度 | 对应低压压力5.6kgf |
环境温度0度时 | 蒸发温度达到-10度 | 对应低压压力4.8kgf |
环境温度-4度时 | 蒸发温度达到-14度 | 对应低压压力4.0kgf |
环境温度-8度时 | 蒸发温度达到-18度 | 对应低压压力3.4kgf |
环境温度-12度时 | 蒸发温度达到-22度 | 对应低压压力2.7kgf |
以制冷剂R22说明:
环境温度12度时 | 蒸发温度达到2度 | 对应低压压力4.5kgf |
环境温度8度时 | 蒸发温度达到-2度 | 对应低压压力3.8kgf |
环境温度4度时 | 蒸发温度达到-6度 | 对应低压压力3.1kgf |
环境温度0度时 | 蒸发温度达到-10度 | 对应低压压力2..6kgf |
环境温度-4度时 | 蒸发温度达到-14度 | 对应低压压力2.10kgf |
环境温度-8度时 | 蒸发温度达到-18度 | 对应低压压力1.7kgf |
环境温度-12度时 | 蒸发温度达到-22度 | 对应低压压力1.3kgf |
空调通过节流部件控制蒸发器的蒸发压力和流量。一般空调是毛细管,节流量基本保持不变,好的变频空调使用节流步进电磁阀,节流量可以改变,所以在冬季制热时,这两种节流制热效果是不同的。
空调制热的蒸发压力主要和两个方面有关:
那么制冷剂的沸点却要有制冷剂的压力来控制,即和节流量有关。
在空调蒸发器的真空管道中,通过毛细管控制制冷剂的流量。流量大,液体多,蒸发压力高,对应蒸发温度高。流量小,蒸发压力低,对应蒸发温度低。
毛细管的长短粗细是不会变化的,流量基本保持不变,蒸发压力的高低变化主要取决于外界环境温度所以,所以对于蒸发温度控制的范围不会很宽。
但电磁节流阀是可以控制大小的,当外界温度较低时,可以降低液体的流量,使蒸发压力更低,低于环境温度10度,可以很好的吸收外界的热量。
但毛细管就不可能达到这么低的蒸发温度,因为流量不能变小,使得液体流量还是较大,压力高,蒸发温度高,若只比外界环境温度低4-5度,则吸收的热量大为减少,降低了制热效果。若外界环境温度更低,虽然蒸发温度能再低一点,但比起外界温度的降低基本没变,使得温差更小,吸收的热量更少。
这里分析的是制冷剂量正常的情况下。