独立排油烟系统风管防火阀的设置
zlj168vip
zlj168vip Lv.4
2013年12月13日 09:17:14
来自于通风排烟
只看楼主

一层厨房的排油烟管道是独立的系统,单独布置在竖井内,经二层至三层屋面接油烟净化器和风机箱,出层面的风管是否还要加150度防火阀,一层还要加防火阀吗?我觉得是独立系统都可以不加,请问高手,是否该加?

一层厨房的排油烟管道是独立的系统,单独布置在竖井内,经二层至三层屋面接油烟净化器和风机箱,出层面的风管是否还要加150度防火阀,一层还要加防火阀吗?我觉得是独立系统都可以不加,请问高手,是否该加?
zlj168vip
2013年12月13日 09:18:11
2楼
出层面应当是出屋面。。。
回复
laodadetudi888
2013年12月13日 09:34:04
3楼
一层风管进管井的时候加150度防火阀就行了,出屋面的那一段不要加。
回复
zlj168vip
2013年12月14日 16:29:32
4楼
好的,多谢了!
回复
jyh060552
2013年12月16日 13:14:20
5楼
那风机前面要不要加呢?
回复