PKPM生成梁配筋上部通长筋的的问题?
sonyc21
sonyc21 Lv.2
2013年12月13日 01:01:48
只看楼主

本帖最后由 sonyc21 于 2013-12-13 01:03 编辑 PKPM梁平法施工图配出的梁上部通长筋,与计算出的配筋面积大很多,为什么要配这么多,本工程实例位于7.5抗震设防地区是不是跟梁跨度太小按短梁来考虑的?集中标主2根18角筋,如果按计算面积来算的话,2根18通长筋够了啊,为什么要把4根18都通长啊

本帖最后由 sonyc21 于 2013-12-13 01:03 编辑

PKPM梁平法施工图配出的梁上部通长筋,与计算出的配筋面积大很多,为什么要配这么多,本工程实例位于7.5抗震设防地区
是不是跟梁跨度太小按短梁来考虑的?集中标主2根18角筋,如果按计算面积来算的话,2根18通长筋够了啊,为什么要把4根18都通长啊

QQ图片20131213005725.jpg


QQ图片20131213005733.jpg

免费打赏
调调
2013年12月13日 08:31:55
2楼
短跨的梁,考虑支座处截断的长度,也方便施工,就直接通常了,很多这样做的。
回复
xiensh
2013年12月13日 09:59:46
3楼
我是新手,没人指导过这个问题,不过楼上正解,我一直也是通常配筋的
回复
lk22222
2013年12月13日 10:04:06
4楼
调调 发表于 2013-12-13 08:31 短跨的梁,考虑支座处截断的长度,也方便施工,就直接通常了,很多这样做的。解释的对,
回复
tmgc3zxh
2013年12月13日 10:28:27
5楼
你这个梁截面不清楚,估计是考虑四肢箍了。
回复
tmgc3zxh
2013年12月13日 10:28:59
6楼
而且最好不要直接用pkpm生成的配筋。
回复
shixingshangjiang
2013年12月13日 12:53:45
7楼
不过楼上正解,我一直也是通常配筋的
回复
peng86660446
2013年12月13日 14:36:08
8楼
看配筋包罗图,负筋在什么位置去了,主要是你那个柱距太小了。
回复
杰克
2013年12月13日 15:43:39
9楼
不过楼上正解,我一直也是通常配筋的
回复
小瓦工
2013年12月13日 15:54:38
10楼
典型的办公楼柱距 中间跨度较小,两端跨度大
1、此跨有可能上部受拉,下部受压,看你的计算结果,下部最大配筋在两端,不在跨中(建议上部通长设置)
2、上部钢筋作为负筋时通长,方便施工
回复
duanaihuihui
2013年12月13日 17:11:17
11楼
感觉是梁太短了,为了方便施工,就直接通常了
回复

相关推荐

APP内打开