电气设计中电缆穿管敷设问题
frenkie911
Lv.2
2013年12月12日 22:01:01
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位大侠,为了降低预算设计中低压动力电缆(如yjv)穿管敷设的话可否用kbg管或fpvc管代替焊接钢管如果可以有无设计依据可寻
请问各位大侠,为了降低预算
设计中低压动力电缆(如yjv)穿管敷设的话可否用kbg管或fpvc管代替焊接钢管
如果可以有无设计依据可寻
免费打赏
lhyaohero
2013年12月14日 11:15:52
2楼
一般环境可以,但是爆炸、腐蚀性等环境不能用KBG
可以查下规范。手头没规范自己下载一本。
回复
一本民规打天下
2013年12月16日 16:34:12
3楼
规范有壁厚要求
回复
皇家小马
2013年12月16日 16:46:25
4楼
详细见 配三P506页
回复
相关推荐
室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?
供配电技术
2009-01-22 18:19:54
请教:电线电缆穿管敷设的问题
供配电技术
2008-08-22 15:54:22
室外电缆穿管敷设用不用考虑挖填土~?
供配电技术
2008-07-28 10:54:15
电缆穿管埋地敷设需要设手孔井吗?
供配电技术
2006-06-30 08:31:56
电缆穿管敷设管径与电缆直径的比例?谢谢!
供配电技术
2004-07-20 14:57:55
前往土木在线阅读全文