63A汇流排下装10个DZ47-63/3P可不可以
fengyuwuzujiachun
2013年12月12日 15:01:38
只看楼主

250A塑壳引3根16平方线到汇流排上任一空开,线是否吃的消,汇流排是否可以?如果分5个5个一组引2组16平方线到两边的空开,汇流排中间要不要截断?

250A塑壳引3根16平方线到汇流排上任一空开,线是否吃的消,汇流排是否可以?如果分5个5个一组引2组16平方线到两边的空开,汇流排中间要不要截断?

201312121440.jpg

免费打赏
h0430513
2013年12月15日 15:30:32
2楼


看你空开是多少A的,250A空开的接线柱允许压2个头,你分2组是可以的,汇流排必须中间断开。

如果你不分2组或者3组,或者空开电流比较大,汇流排肯定承受不住的。

回复
fengyuwuzujiachun
2013年12月24日 13:53:02
3楼
h0430513 发表于 2013-12-15 15:30 看你空开是多少A的,250A空开的接线柱允许压2个头,你分2组是可以的,汇流排必须中间断开。如果你不 …有人告诉我说中间不要截断的直接多引几路线下来就好
回复
莫下雨
2013年12月26日 09:30:13
4楼
不截也行,截掉更好些,相对安全些
回复
qq_1412911914026
2015年03月24日 11:28:11
5楼
看你空开是多少A的,250A空开的接线柱允许压2个头,你分2组是可以的,汇流排必须中间断开。

如果你不 ...