pkpm建模时,自动扶梯的荷载是按线荷载还是集中荷载加载到两边梁上,荷载如何确定。谢谢各位大侠指点
pkpm建模时,自动扶梯的荷载是按线荷载还是集中荷载加载到两边梁上,荷载如何确定。谢谢各位大侠指点
12楼
学习学习,这个网站很好!
回复
13楼
2端梁上加了50kn/m,扶梯中间还要加支撑的吧
回复
14楼
学习学习,正好要用到。
回复
15楼
xyluolai 发表于 2013-12-12 09:39 根据图集的R1,R2,我一般是按照梁上集中荷载输入,在两端输入两个荷载。活荷载也要额外考虑进去能说的具体些吗,本人新手,不太明白,是在扶梯的两头梁上输入集中荷载是吗,那是每根梁上输两个集中荷载吗?在什么位置?用PKPM的节点荷载输入吗?怎么取值呢?希望指导下,非常感谢
回复
16楼
wy389224159 发表于 2015-8-19 10:30 能说的具体些吗,本人新手,不太明白,是在扶梯的两头梁上输入集中荷载是吗,那是每根梁上输两个集中荷载 …扶梯宽度的端头各偏出去100的位置布置节点荷载,不知道扶梯型号的时候每层的两个节点荷载建议取大值,一般按照每层两个80KN的节点荷载输入,后期需根据电梯样本资料照实输
回复
17楼
szcj123 发表于 2015-8-19 16:03 扶梯宽度的端头各偏出去100的位置布置节点荷载,不知道扶梯型号的时候每层的两个节点荷载建议取大值,一般 …非常感谢!
回复
18楼
xyluolai 发表于 2013-12-12 09:39
根据图集的R1,R2,我一般是按照梁上集中荷载输入,在两端输入两个荷载。活荷载也要额外考虑进去
什么图集???什么图集???什么图集???什么图集???什么图集???
回复
19楼
学习学习,字数补丁
回复
20楼
谢谢分享 学习
回复
21楼
施工图时建议计算按照不小于50KN/m线荷载施加到对应梁,等到实际施工前按照甲方采购的电梯设备复核集中力
回复