空开问题
wangquanoo
wangquanoo Lv.4
2013年12月12日 04:28:26
只看楼主

我发现我们厂有几次设备短路,总是上一级的空开跳,昨天一个照明线路总是跳闸,可是在现场的它的空开不跳,总是跳几百米外配电室的总闸。小弟不明请高人指点。

我发现我们厂有几次设备短路,总是上一级的空开跳,昨天一个照明线路总是跳闸,可是在现场的它的空开不跳,总是跳几百米外配电室的总闸。小弟不明请高人指点。
免费打赏
wxdchgs
2013年12月12日 10:13:08
2楼
现场与上级空开的规格都是如何选用的?
回复
y806099267
2013年12月12日 12:54:33
3楼
是空气开关还是漏电断路器?需要明确
回复
liuzhenggang
2013年12月13日 17:00:57
4楼
可能是现场与配电室断路器的漏电电流档位选择不配套。配电室应比现场的大一个档位。
回复

相关推荐