PKPM电算配筋里面有按照裂缝选筋一项,勾选与否配筋结果差异相差很大,无疑会增大含钢量,造成浪费。同事说他刚工作的时候也勾选该项,但后来也不再勾选,而是按照计算书配筋。看规范裂缝的计算公式,影响因素也太多,到底能不能算的清也是个未知数。各位前辈同仁们有何见解,小弟望赐教。
PKPM电算配筋里面有按照裂缝选筋一项,勾选与否配筋结果差异相差很大,无疑会增大含钢量,造成浪费。同事说他刚工作的时候也勾选该项,但后来也不再勾选,而是按照计算书配筋。看规范裂缝的计算公式,影响因素也太多,到底能不能算的清也是个未知数。各位前辈同仁们有何见解,小弟望赐教。
13楼
zhuyanlang 发表于 2013-12-16 09:20 若是图审严查,还就得考虑裂缝啊那是审图人员不懂设计,认识几个汉字而已。。。。。。。。。。
回复
14楼
若是图审严查,还就得考虑裂缝啊
回复
15楼
jszxwsw 发表于 2013-12-17 09:42 那是审图人员不懂设计,认识几个汉字而已。。。。。。。。。。貌似不考虑裂缝的原因:1弯矩取点的问题2裂缝计算公式是由简支受弯构件研究的结果连续梁有拱效应降低钢筋应力!不明白什么地震组合的事!
回复
16楼
学习了 多谢楼主分享
回复
17楼
应该是不点,点了配筋大好多
回复
18楼
一般是不点 但是我会点一下看一遍 打个比方 如果配筋面积是12 按常理可能就4C20了 但如果点了裂缝控制程序配出来的是6C16 那我就会看看裂缝图 然后再决定用哪种配筋
回复
19楼
zimoyu 发表于 2014-10-30 14:36 应该是不点,点了配筋大好多应该是要验算裂缝的,不然怎么满足正常使用极限状态
回复
20楼
学习了!!!
回复
21楼
tjliangshi 发表于 2014-10-30 16:19 应该是要验算裂缝的,不然怎么满足正常使用极限状态我们一般也是不点的,结构构件因为受力产生裂缝的情况比较少见的。
回复
22楼
zhuyanlang 发表于 2013-12-16 09:20 若是图审严查,还就得考虑裂缝啊给图审改个计算书就行了~
回复