落地剪力墙结构设计遇到3个问题求释疑
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年12月11日 14:55:28
只看楼主

建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。 现在有三个疑问: 1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写? 2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?

建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。
现在有三个疑问:
1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写?
2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
3、高规5.3.7中“地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
麻烦各位大侠给看看,帮小弟解解这三个疑惑,不甚感激。
免费打赏
spy320
2013年12月14日 00:25:29
12楼
推荐你看“心雨の结构”发的帖子
回复
bgp00100288
2013年12月14日 09:49:14
13楼
四楼的说的很对啊,我的理解也是这样,要想将地下室顶板作为结构嵌固端,首要是全地下室,地下室的侧向刚度是上层的两倍。
回复
coml1988
2013年12月14日 15:13:25
14楼
zsm10002 发表于 2013-12-13 11:51 1、“地下室层数”填1 “嵌固端层号”填22、3.5.2.2条用于判断结构竖向刚度变化是否均匀,当不满足即 …学习了~~~解释的很到位
回复
木土土
2013年12月14日 19:42:07
15楼
谢谢楼主分享
回复
guoyong1798
2013年12月15日 19:20:30
16楼
三个标准层有点少吧,最起码还得有个混凝土标号变化吧,要不然从上到下一个标号甲方也很难同意的
回复
czg1659
2013年12月15日 22:33:55
17楼
zsm10002 发表于 2013-12-13 11:51 1、“地下室层数”填1 “嵌固端层号”填22、3.5.2.2条用于判断结构竖向刚度变化是否均匀,当不满足即 …对问题的解释相当准确
回复
jingshenyiai
2013年12月15日 23:31:49
18楼
谢谢分享,谢谢解释
回复
清琴一诺
2013年12月16日 09:10:34
19楼
zsm10002 发表于 2013-12-13 11:51 1、“地下室层数”填1 “嵌固端层号”填22、3.5.2.2条用于判断结构竖向刚度变化是否均匀,当不满足即 …对问题的解释相当准确
回复
pinbo_hsm
2013年12月16日 10:30:08
20楼
本来准备一个个回答的,不过5楼已经讲得很详细了,就算了
回复
westlife0571
2013年12月16日 10:32:22
21楼
地下室的侧向刚度是上层的两倍。
回复

相关推荐

APP内打开