建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。 现在有三个疑问: 1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写? 2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
建筑为地下1层,上部16层,落地剪力墙结构。模型输入为3个标准层,第一标准层为地下室顶板层(即建筑1层),第二标准层为建筑2-16层,第三标准层为建筑屋面层。现决定用地下室顶板层作为结构嵌固层。
现在有三个疑问:
1、此时参数定义中的“地下室层数”、“嵌固端层号”该如何填写?
2、高规3.5.2.2中“对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
3、高规5.3.7中“地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2”该如何理解?在WMASS输出数据中应该看哪一层、哪一组的刚度比?
麻烦各位大侠给看看,帮小弟解解这三个疑惑,不甚感激。
2楼
第一个问题在pkpm的说明书中有吧!
回复
3楼
为什么不输入地下室的模型呢?
回复
4楼
:):):):):):):):):):)
回复
5楼
1、“地下室层数”填1 “嵌固端层号”填2
2、3.5.2.2条用于判断结构竖向刚度变化是否均匀,当不满足即认为刚度突变,内力进行放大处理。
在WMASS中看第1层的Ratx2
3、5.3.7用于判断地下室顶板是否可以作为结构的嵌固端。在WMASS中看第2层的Ratx(小于或者等于0.5即可以作为嵌固端)
提示:此条中的地下室必须是全地下室(全部埋入途中),若不是全地下室此条无从谈起!
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
路过学习参观了
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
路过学习参观了,谢谢楼主分享:victory:
回复
10楼
刚度问题,看总信息哈
回复
11楼
学习了!!!
回复