关于电表箱接线的问题
sangewain
sangewain Lv.5
2013年12月10日 15:47:02
只看楼主

如图(电表箱接线的方式哪一种是对的,如果说两种都是对的,哪么各有什么特点。如何确定用哪一种)

如图(电表箱接线的方式哪一种是对的,如果说两种都是对的,哪么各有什么特点。如何确定用哪一种)

未命名.JPG

免费打赏
qq359879362
2013年12月10日 16:15:39
2楼
有第一种接法么?后面三个表只进了相线,能工作?
回复
fanyahui118
2013年12月10日 16:33:28
3楼
看的不是很清楚,能截个清楚点的图吗?
回复
dongge6666
2013年12月10日 17:01:44
4楼
第一种接法明显不对,一只电度表控制几个微断,试问楼主,后边的电度表用什么开关控制呢?第二种接法可以成立,但是有个不足的地方,四极断路器只控制单相,太浪费了吧?也不合理。建议采用三相各分担一部分负荷哈,这样更合理哈!
回复
sangewain
2013年12月11日 09:16:21
5楼
dongge6666 发表于 2013-12-10 17:01 第一种接法明显不对,一只电度表控制几个微断,试问楼主,后边的电度表用什么开关控制呢?第二种接法可以成 …大哥,说白了我就是想问一下,接这样的东西什么时候用串联的方法接线,什么时候用并联的方法接线。至于你说的四极断路器只控制单相,太浪费了吧?哪是因为我没有把B相C相N想的线画出来。
回复
电气油子
2013年12月11日 09:51:06
6楼
那样接,明显不平衡,我这边都是依次A.B.C
回复
dongge6666
2013年12月11日 11:56:34
7楼
sangewain 发表于 2013-12-11 09:16 大哥,说白了我就是想问一下,接这样的东西什么时候用串联的方法接线,什么时候用并联的方法接线。至于你 …传个图你都要减省了传,试想你的工作态度也会这么的减省呀?你让这么多同行都在这儿瞎忙活一阵,情何以堪呀?至于你说的串并联,我不想多说什么,空了你看一下初中的物理书,回顾一下哈。我想说的是,科技是来不得半点虚假的哈,认真对待哦!
回复
chenshiwei6688
2013年12月11日 12:39:43
8楼
麻烦楼主以后传图大点
回复
wuwenhai8809
2013年12月17日 10:47:31
9楼
大哥,你认真点,我一个新人都让你个整蒙圈了
回复
bbhalailai
2013年12月17日 11:21:14
10楼
:):D
超级感谢,正需要的资料。。学习