[求助] PKPM设构造柱就不显示梁的局压了?
a451073815
a451073815 Lv.7
2013年12月10日 10:54:21
来自于砖混结构
只看楼主

我做了一根6米的梁,两端搭在墙上,局部承压不满足,输入梁垫也没用,现在我在梁下输入了构造柱,但是梁的局部承压数字就不显示了 ,我也不知道到底超限不超限,高手指点~



我做了一根6米的梁,两端搭在墙上,局部承压不满足,输入梁垫也没用,现在我在梁下输入了构造柱,但是梁的局部承压数字就不显示了 ,我也不知道到底超限不超限,高手指点~


搜狗截图13年12月10日1048_1.png

a451073815
2013年12月10日 13:37:52
2楼
这个问题竟然没有人知道?
回复
doudou3321
2013年12月11日 14:13:03
3楼
你没搞明白一个问题,局压是强度高的材料压在强度低的材料上才有的,当梁下设置有构造柱时,为砼压砼,也就不存在所谓的局压了,所以你加构造柱后,pkpm中该处不出现局压的数据了。
回复
a1059868473
2013年12月11日 14:24:00
4楼
同意楼上的说法,材料强度相同不需要验算局部承压
回复
shangguanjieok
2014年03月24日 11:33:24
6楼
同意二楼。
回复
高处能胜寒
2014年03月26日 18:26:07
7楼
局部受压是在上部材料强度大于下部材料强度时,才需要验算,可以先从概念入手!!