抗规6.5.1条文说明,对于带边框的抗震墙,如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能形成高宽比小的矮墙,强震作用下发生剪切破坏,同时,抗震墙给柱端施加很大的剪力,使柱端破坏。然后我的疑问是,抗规6.5.1要求暗梁的高度不宜小于墙厚和400mm的较大值(高规8.2.2的要求是墙厚两倍等),这样暗梁高挺大,不也会形成高宽比小的矮墙吗,为什么梁宽度不可以大,梁高度却要求较大?
抗规6.5.1条文说明,对于带边框的抗震墙,如果梁的
宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能形成高宽比小的矮墙,强震作用下发生剪切破坏,同时,抗震墙给柱端施加很大的剪力,使柱端破坏。
然后我的疑问是,抗规6.5.1要求暗梁的
高度不宜小于墙厚和400mm的较大值(高规8.2.2的要求是墙厚两倍等),
这样暗梁高挺大,不也会形成高宽比小的矮墙吗,
为什么梁宽度不可以大,梁高度却要求较大?
2楼
提供专家的解释供参考:
设置暗梁的概念来源于日本用于层数不多于20层的框剪结构:剪力墙周边框架梁柱承受全部重力荷载,剪力墙受周边框架梁柱约束,在侧向反复大变形作用下只承受剪力,墙体在楼层区格内产生斜向交叉裂缝,达到耗能作用,剪力墙周边框架梁柱仍能承受重力荷载,起到多道防线作用。在日本建筑学会耐震设计导则中有具体得设计计算方法,为了避免裂缝通过楼层梁,梁截面应满足受剪要求。剪力墙平面内的 斜向压撑作用对端柱有较大的附加剪力,特别是在剪力墙底部。
上述含义即为:剪力墙带端柱,对剪力墙受力有利;而带有边框梁则对剪力墙受力不利。
我国规范从构造上要求设楼层梁或暗梁,其目的主要是限制剪力墙裂缝的发展,剪力墙周边框架可作为第二道防线,但应看到其不利的一面,高层框剪结构的剪力墙可按一般剪力墙结构设计,不须设楼层梁或暗梁;当剪力墙中部有较宽门洞特别是门洞靠近端柱时,可设楼层梁,有利于传力,但这类门洞对一、二级剪力墙底部加强部位应当避免,抗震规范6.1.8条、6.5.1条对此虽有一定要求,但不够严格。
回复
3楼
就没有设计过暗梁。
回复
4楼
menfjgnjdinfghe 发表于 2013-12-10 12:58 就没有设计过暗梁。建议你加强学习吧