在定义了一个项目的角柱后,该些柱的配筋确实变大了,我想问这是已经对角柱按照双偏压计算了,还是仅仅是对角柱的弯矩和剪力乘以1.1所得的结果?(satwe前处理中选的是单偏压计算)如果仅是考虑了乘以1.1,那么要如何考虑双偏压?谢谢,新人求教

在定义了一个项目的角柱后,该些柱的配筋确实变大了,我想问这是已经对角柱按照双偏压计算了,还是仅仅是对角柱的弯矩和剪力乘以1.1所得的结果?(satwe前处理中选的是单偏压计算)如果仅是考虑了乘以1.1,那么要如何考虑双偏压?
谢谢,新人求教
免费打赏
eddie010143
2014年03月25日 09:40:45
12楼
以前还一直以为定义角柱只是程序自动加密箍筋,我肤浅了,原来还会自动计算双偏压,谢谢前辈指点!
回复
rayiyi
2014年08月20日 22:54:07
13楼
在PKPM新天地2009第二期咨询台里有提到一点,以及柱单偏压与双偏压配筋的两个问题,你可以参考一下
回复
qq_1403666850906
2014年08月21日 09:08:43
14楼
定位角柱,程序自动按双偏压
回复
sun3396
2015年06月04日 12:22:50
15楼
我学习了,谢谢!
回复
structure11g101
2015年12月27日 08:13:00
16楼
柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:
总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的时候,采用单偏压计算,当以双向受力为主的时候,采用双偏压计算柱配筋。
一、 角柱是按照双偏压计算的,这个我不在多说,配筋的时候先角筋后周边,角筋共用并不小于其它钢筋。
二、 当结构扭转较大(一般情况下当不考虑结构的偶然偏心,楼层的扭转位移比大于1.2时)的时候,框架柱按双偏压计算配筋,其它情况可按单偏压计算柱配筋。
1、扭转较大时,根据是否考虑双向地震按下列情况取大值:
1)、考虑偶然偏心不考虑双向地震的时候,按双偏压计算柱配筋。
2)、考虑双向地震不考虑偶然偏心的时候,按单偏压计算柱配筋。
2、扭转较小时、框架柱以单向受力为主,可按单向偏心受压考虑,配筋按每边均匀计算,不单独考虑角筋,但角筋的直径不应小于其它纵向钢筋的直径。
3、双偏压验算(非satwe参数中):
1)、satwe中选单偏压计算。
2)、配筋归并后形成施工图。
3)、选择配筋验算菜单,读取框架柱实际配筋并进行双偏压验算,如不满足承载力,修改钢筋直径和数量,反复之,直到满足为止。
注意:有些人简单的看了PKPM说明书的以单偏压计算,双偏压验算,就以为是satwe里直接选两次计算,这样不但违背原理,而且操作繁琐,忽略了双偏压计算的多解性。这种是根本没有懂结构,只见树木不见森林。

————————————————————————三人行
回复
hypnotyoung
2016年05月10日 15:27:55
17楼
structure11g101 发表于 2015-12-27 08:13 柱配筋的单偏压计算和双偏压计算:总的就是一句话,根据框架柱的实际受力情况来选则:当以单向受力为主的 …这个地方一直没弄太透彻,受教了
回复
qq_1472173439429
2016年08月29日 09:10:25
18楼
我是来学习的
回复
玩疯了
2016年08月29日 09:49:46
19楼
点了角柱就那双偏压算
回复
co1464052892594
2016年08月29日 10:22:55
20楼
你程序是制定的按单偏压计算的 但角柱你指定了之后就按双偏压计算的
回复
mori111
2017年07月14日 22:03:56
21楼
111
回复

相关推荐

APP内打开