天正7.5的十个问题,飞扬请进
lxd68733@co163
2007年09月22日 09:50:56
只看楼主

现在忙的天昏地暗的,好久没来逛天正论坛。用天正7.5已经有段时间了,总结了一些自己觉得不是很合理的问题,希望大家看看。由于没时间逛论坛,有些问题可能有人提过,但是我还是把它写出来,希望大家不要介意。1、管道的水流方向取消以后重新开天正还得取消一次,所以每次用天正前要点选项,然后把管道水流方向那个选项给取消掉,有点烦。不取消的话画图的时候选的管线多了,看上去全是箭头,影响操作。2、天正7.5管线的热夹点多了一个,相信大家都为这苦恼不少吧?有些时候想点端点拉长下管线,你却怎么也选不中,除非放大些。现在一根线有四个热夹点,除两个端点,一个中点外还有一个,不知怎么来的。画大样图的时候,管线短而多,多选几跟操作就会头晕,因为一堆的夹点在那里。

3、喷头的离墙布置的最大间距改为1650mm,但是在梁间布置的时候就麻烦了。3800X3800的梁,布置一个喷头便可以,现在却不能用框一下就布置到中间去。不过这个问题不大,可以用直线喷头来解决
4、管道的坡度标准比以前多了一步,可能是习惯了以前的操作吧。现在每次都要先选择可参考的坡度,很多时候用的都同一个坡度,标注的时候却要多选一下,挺无奈的。可能天正这样设置是画总图的时候批量操作快些,不过好像不是很实用。
5、双击已标注的管径文字会出现对话框,没以前双击直接修改方便。
6、喷淋中危险级管径标注默认DN40接3个喷头,是不是有问题?规范最多可接四个
7、单注标高不会随图的比例改变而改变,比例100和200的时候标注的单注标高是一样大的,这个问题从天正7就有了
8、管线打断间距默认为2,修改后重开天正也是保存不了设置,还得再改一次,这好像是一直都有的问题
9、室外纵断面图赋值的时候,标注样式只能是DN500 i=0.003 L=20m等那几种标注样式。以前的管道坡度标注形式给取消了,想要个箭头也不行,只能打印个管线水流方向出来。而且我们一般都把管径、坡度、长度都标上去,现在这三个参数都变成一个整体了,管线短、比例大的时候怎么放的下这么长一串东西?而且现在三个参数在一起,要手动修改下长度都不行。还不如管径和坡度分开方便。以前的标注方式要比现在这种标注方式出的图整齐好看,不知大家有没这个感觉。
10、在打印的时候比以前慢了,每次做PLT文件的时候左下角都会出现打印自动更新裁剪数据,更新个半天。
以上问题希望飞扬考虑下,不足与错误之处望大家釜正!
免费打赏
lsz2004
2007年09月23日 10:14:34
2楼
6、喷淋中危险级管径标注默认DN40接3个喷头,是不是有问题?规范最多可接四个 ?????
不是啊,是4个啊。
回复
lxd68733@co163
2007年09月23日 12:52:52
3楼
那就是我用的软件有问题了,呵呵
用的还是下载版的
回复
请勿飞扬
2007年09月24日 09:32:45
4楼
10、在打印的时候比以前慢了,每次做PLT文件的时候左下角都会出现打印自动更新裁剪数据,更新个半天。


你看看你的版本,是不是最新版【版本信息】
回复
请勿飞扬
2007年09月24日 09:39:57
5楼
1,2

是同1个问题, 用来修改水流方向的。
回复
h_kaspersky
2007年09月24日 09:55:02
6楼


不需要就关之:
回复
h_kaspersky
2007年09月24日 10:01:52
7楼
以下是引用lxd68733@co163在2007-09-22 09:50:56.0发表的内容:
3、喷头的离墙布置的最大间距改为1650mm,但是在梁间布置的时候就麻烦了。3800X3800的梁,布置一个喷头便可以,现在却不能用框一下就布置到中间去。不过这个问题不大,可以用直线喷头来解决

这是什么梁这么大?
可不可以贴个示意图?表示一下关系?
回复
h_kaspersky
2007年09月24日 10:07:28
8楼


标注出来的坡度值会等于参考坡度的

要是不习惯这种方式,可以在提示‘选择参考坡度’时点右键忽略这种模式,从而自己手动标注
回复
请勿飞扬
2007年09月24日 10:08:56
9楼
9: 之前那种坡度的标注方法, 我们仍然保留啊, 管线右键菜单。
回复
h_kaspersky
2007年09月24日 10:13:51
10楼
5.从管线实体角度考虑将管线的属性(如:管径)捆绑到管线上,实时联动
但是的确作为有些设计师只要求’图面’效果而不需要计算或材料统计等处理,这样在位编辑方式的修改管径的确是更方便一些

6.如下图手动修改
回复
h_kaspersky
2007年09月24日 10:21:03
11楼
【初始设置】里面修改室外标注样式,只标注管径

然后再使用【管道坡度】命令手动控制只标管长,坡度还是管长坡度都需要标上
回复

相关推荐