一栋框架核心筒的办公楼,甲方要求核心筒做在角部,其他位置不让做剪力墙.怎么办?
一栋框架核心筒的办公楼,甲方要求核心筒做在角部,其他位置不让做剪力墙.怎么办?
2楼
那让他来设计 ,他为什么不让核心桶设在建筑以外呢 ,当然这都是气话 。一个核心桶设在角部肯定不行其他地方还不让设剪力墙 既然建筑内部不让设剪力墙 外横墙 外纵墙总让设置剪力墙吧 不影响内部空间 在在四个角部设四个小桶体 刚度就足够了
回复
3楼
注意一个概念:交通核不一定必须做成剪力墙筒
回复
4楼
学习了。。。。。
回复
5楼
这个估计没法做。
回复
6楼
不合理的要求
回复
7楼
如果高度不是太高,可以做框剪结构
回复
8楼
有这么做的,这边有栋楼就是这样,都建成10多年了
回复
9楼
办公楼,顾名思义层数不多,干嘛要做框筒结构呢?可以考虑做框剪结构或做少量剪力墙(仅楼梯间、卫生间、电梯井的隔墙做剪力墙)的框架结构。
回复
10楼
这个很麻烦啊。
回复
11楼
要么不做筒,要么就不能放角部!
回复