关于三菱重工家用中央空调问题
zh_kings
zh_kings Lv.2
2013年12月07日 17:26:04
来自于中央空调
只看楼主

请教大家,关于三菱重工家用中央空调问题,新装一拖二的3P机组,用了约1个小时左右后,面板就报通讯故障,关了等个约半小时后再开就不会了,隔个一两天就会出现。检测线是通的,线是(RVVP2*0.75),现在不知道这是什么问题?

请教大家,关于三菱重工家用中央空调问题,新装一拖二的3P机组,用了约1个小时左右后,面板就报通讯故障,关了等个约半小时后再开就不会了,隔个一两天就会出现。检测线是通的,线是(RVVP2*0.75),现在不知道这是什么问题?
免费打赏
cx19574772
2013年12月08日 22:34:22
2楼
应该是黑线盒位置,有个机器的插头松动
回复
凡人
2013年12月09日 10:29:48
3楼
怀疑通讯线未做屏蔽或者和电源线在一起,造成干扰
回复