TN-S或TN-c-s比较
承接电气私活
2013年12月07日 15:54:00
只看楼主

有变配电室的地方用TN-S或TN-c-s比较好?希望有高手分析一下。谢谢

有变配电室的地方用TN-S或TN-c-s比较好?希望有高手分析一下。谢谢
免费打赏
electricity
2013年12月08日 13:32:26
2楼
有变配电室的地方用TN-S好,接地方便。
回复
老灰兔子
2013年12月08日 22:15:05
3楼
看你的供电距离。

通常TN-S就近供电比较安全,但距离远了容易发生断零事故(因TN-S系统不允许N线做重复接地)。TN-C-S适用于远距离供电,在防止断零事故有比较好的效果,因为它通常在变成TN-S系统时PEN必定做重复接地后再分成PE、N两条各自独立的导线。
回复
j979038397
2013年12月08日 23:02:59
4楼
变配电室采用何种接地形式主要取决于受电点建筑的地理位置和形式,考虑安全性和经济性等因素。
回复
云飘飘
2013年12月09日 07:30:09
5楼
室内有变电所的采用TN-C-S系统。
回复
zhangpx110
2013年12月09日 09:45:45
6楼
一般都用TN-S系统吧,相对比较安全,一般住宅用TN-c-s系统的比较多。
回复
lingxuct
2013年12月09日 10:50:02
7楼
以前(上世纪90年代及之前)都用TN-C系统,后来出现漏电开关以后,就出现了TN-C-S系统,到了本世纪绝大部分新建的配电系统(低压部分)都采用TN-S系统了,因为,TN-S系统N线与PE线严格分开,在变压器侧可以检测系统的漏电情况,还有的企业就在变压器低压进线开关上设了漏电保护,TN-C(或TN-C-S)系统则没法在变压器侧装漏电保护。