楼板配筋的锚固长度的疑问
sjwluobo
sjwluobo Lv.8
2013年12月06日 14:34:34
只看楼主

想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?

想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?

要求只有:下筋5d,上筋la?
还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
免费打赏
小面片
2013年12月06日 16:23:28
2楼
楼主参考的是国标图集吗,选型错了吧?
回复
huxiaoquanbb
2013年12月06日 17:50:40
3楼
板本来就不用进行抗震计算的。貌似是L/4吧