生活污水处理磷酸盐问题
linqyy
linqyy Lv.9
2013年12月06日 10:49:01
只看楼主

我们有个项目,处理后别的指标都能达到一级A,但是磷酸盐有点超标,测出来是1.1,不知道验收影响大吗。可以采取点什么措施呢?用的是MBR,没有二沉池,想加点药不知道往哪儿加。

我们有个项目,处理后别的指标都能达到一级A,但是磷酸盐有点超标,测出来是1.1,不知道验收影响大吗。可以采取点什么措施呢?用的是MBR,没有二沉池,想加点药不知道往哪儿加。

免费打赏
caonimas
2013年12月06日 16:44:49
2楼
你好,作为富营养化的重要指标TP,我认为其监控的力度将会越来越大,目前的一级A标准为0.5mg/L,随着时间的推进,等到“十三五”期间,其排放标准极有可能调整到0.3mg/L。因此,TP这个指标对验收的关键性不言而喻。请问楼主采用的分体式,还是一体式的MBR,投加药剂我推荐使用聚合硫酸铁,其除磷效果较好。对膜的损害也比较小。投药点选择在生物反应器内,让药剂与污水充分混合。关于水处理的问题可以去环^保^通提问,那里只针对水处理的,希望对你有帮助。
回复

相关推荐

APP内打开