今天去拉高压隔离开关时,瞬间拉祜放电,发出巨大声音和火光,最终查明原因是由于忘记断开真空开关分闸按钮,导致带电分闸。哪个高手可以具体帮我分析分析原因,新手学习了!谢谢
今天去拉高压隔离开关时,瞬间拉祜放电,发出巨大声音和火光,最终查明原因是由于忘记断开真空开关分闸按钮,导致带电分闸。哪个高手可以具体帮我分析分析原因,新手学习了!谢谢
12楼
多多指教 发表于 2013-12-6 08:52 首先操作倒闸开关一定要两人进行,其次操作前一定要进行复诵制度,并对各操作元件状态进行确认,你们这样操 …教训的是,多想你们老师傅学习,我是新手,谢谢!
回复
13楼
zsphn6666 发表于 2013-12-6 11:45 没有机械联锁?没有啊,简单的老柜子
回复
14楼
wu451283477 发表于 2013-12-6 20:28 没有啊,简单的老柜子哈哈,往往这种老设备容易误操作。我们这里以前有人这样拉闸,结果把眼睛差点闪瞎了!
回复
15楼
严禁带负荷分合隔离开关
回复
16楼
真是服了你,隔离开关带电分闸!
回复