高压隔离开关柜拉弧放电
wu451283477
2013年12月05日 19:56:54
只看楼主

今天去拉高压隔离开关时,瞬间拉祜放电,发出巨大声音和火光,最终查明原因是由于忘记断开真空开关分闸按钮,导致带电分闸。哪个高手可以具体帮我分析分析原因,新手学习了!谢谢

今天去拉高压隔离开关时,瞬间拉祜放电,发出巨大声音和火光,最终查明原因是由于忘记断开真空开关分闸按钮,导致带电分闸。哪个高手可以具体帮我分析分析原因,新手学习了!谢谢
免费打赏
wboy8759
2013年12月05日 20:03:52
2楼
主要原因:你是个心不在焉的马大哈,只能这样分析了,建议调换岗位,免得日后出大事。
回复
wu451283477
2013年12月05日 21:03:19
3楼
wboy8759 发表于 2013-12-5 20:03 主要原因:你是个心不在焉的马大哈,只能这样分析了,建议调换岗位,免得日后出大事。断开那个不是我的工作,有个师傅在负责,他叫我去分了,我以为断开了,就去了,
回复
zhoufupan
2013年12月05日 21:23:21
4楼
电气五防也,大哥,这都行。。 防止带负荷分断隔离刀, 隔离刀是没灭弧功能的
回复
wu451283477
2013年12月05日 21:40:21
5楼
zhoufupan 发表于 2013-12-5 21:23 电气五防也,大哥,这都行。。 防止带负荷分断隔离刀, 隔离刀是没灭弧功能的以后紧记了
回复
wboy8759
2013年12月05日 21:48:07
6楼
本帖最后由 wboy8759 于 2013-12-5 21:50 编辑 wu451283477 发表于 2013-12-5 21:03 断开那个不是我的工作,有个师傅在负责,他叫我去分了,我以为断开了,就去了,他叫你去分你就直接分了?你必须要确认清楚了再操作的!把安全规程仔细学学,你这个属于安规都没学好的搞法,这样子下去要出大事的!爱护你,所以忠告你。俺这辈子看到电死电伤的人不下一个排了,呵呵,当心啊。
回复
zhanlang2008
2013年12月05日 21:54:06
7楼
以后确实要小心啊,送电和断电是相反的过程,
回复
多多指教
2013年12月06日 08:51:22
8楼
首先操作倒闸开关一定要两人进行,其次操作前一定要进行复诵制度,并对各操作元件状态进行确认,你们这样操作也太危险了,幸亏人没事!你们的操作票制度呢?成摆设了??工作首先要做到的是对自己的安全负责!
回复
多多指教
2013年12月06日 08:52:02
9楼
首先操作倒闸开关一定要两人进行,其次操作前一定要进行复诵制度,并对各操作元件状态进行确认,你们这样操作也太危险了,幸亏人没事!你们的操作票制度呢?成摆设了??工作首先要做到的是对自己的安全负责!
回复
zsphn6666
2013年12月06日 11:45:59
10楼
没有机械联锁?
回复
talentyxr
2013年12月06日 13:54:30
11楼
什么年代的柜子啊,五防联锁都没有哦!:L
回复

相关推荐

APP内打开