在线求大神帮忙 菜鸟遇到焦虑问题啊~~~~进来看看吧~~~~~
艾瑞克322
2013年12月05日 18:56:51
只看楼主

我去年设计一个三层商铺刚封顶。前阵子看图纸的时候 发现一框架梁右侧柱端面筋忘记放置。集中标注是2根14通长钢筋,计算书显示此处配筋为6。 为保险起见,我又细化荷载,深化计算,拿出pkpm计算得到的弯矩核算配筋,在此处点铰释放负弯矩,底筋配筋为10,我底筋配了3根22,有富余。不点铰,底筋为9,负筋通过弯矩核算出配筋为306,2根14为308,刚好过。可是规范黑体字说明,支座处梁最小配筋率为0.25和55ft/fy最大值。我梁截面为300x800,这么算出来 确实要600的配筋。我不知道这样会不会有安全隐患,求各位大神在线求解啊。小弟不甚感激,无限焦虑中,在线求解答、、、、、、、



2013年12月05日 21:50:36
2楼
我觉得别太担心了,板的钢筋也能起到很强的抗弯能力,加上你底筋富裕,负筋略小于计算值也不是很大的问题
回复
☆若谷☆
2013年12月06日 11:14:05
3楼
别胆心!铰接不产生负弯矩,上部还有架立筋和腰筋,同时板筋也会帮忙!放心好了!!!!!

顶1.jpg
回复

相关推荐