一个漏电开关,送电的时候被爆了,被炸得不成人形了
longerde
longerde Lv.7
2013年12月05日 09:48:33
只看楼主

本帖最后由 中国大麻糕 于 2013-12-5 09:55 编辑 大伙帮看看 是因为什么!!!! 现场图这是下面的线 现在比较疑惑: 1. 什么原因导致爆炸?漏电开关质量问题还是他们这的问题? 2. 这刀开关还能不能用 求大神帮看看,不甚感激......

本帖最后由 中国大麻糕 于 2013-12-5 09:55 编辑


大伙帮看看 是因为什么!!!!


现场图

1.jpg


1.jpg



这是下面的线
1.jpg


现在比较疑惑:
1. 什么原因导致爆炸?漏电开关质量问题还是他们这的问题?
2. 这刀开关还能不能用

1.jpg


求大神帮看看,不甚感激......




1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

免费打赏
feng807123
2013年12月07日 08:52:27
32楼
安装电缆之前,有没有试送一下电,最好是在接电缆前试合一下开关,之后才接电缆,接电缆时,测一下电缆之间的绝缘,如果没有问题再接,这样才安全
如果你这种情况,应该没有做好试前的检查,有可能是开关本体的问题,换一个检测一下吧
回复
guanjinfu188
2013年12月07日 09:35:08
33楼
若果是出线侧有短路故障,说明本开关遮断能力不够或开关选型不当,有没有算过低压侧三相短路最大电流啊?出线侧没故障,是本开关内部原因。
回复
lyh9801
2013年12月07日 10:05:46
34楼
目前的状态下,先看看负载侧线路、用电设备绝缘有没有问题!
回复
wuchangqi2013
2013年12月07日 11:14:09
35楼
送电的那个人,以后在也不敢送电了,可能得转行了,阿哈哈。
回复
stan22
2013年12月07日 12:59:15
36楼
感觉有些问题
回复
htgryxgs
2013年12月08日 08:18:20
37楼
好像是相间短路
回复
hyp198488
2013年12月08日 10:26:14
38楼
1、先对负荷摇一下绝缘,负荷侧短路,也会使开关爆炸。型式试验就是例子。如果是这种情况往往是空开的分断不足。空开选择有问题。如空开分断无
2、如果
回复
z13755443660
2013年12月08日 14:24:21
39楼
没伤到人吧,看图片挺惨的
回复
wangyi100200
2013年12月08日 15:13:00
40楼
真是吓人啊,首先开关质量有问题,再怎么着也不能爆炸成那样啊。
回复
ilovemaque
2013年12月08日 20:52:06
41楼
合闸后三相短路造成爆炸,至于是拉孤引起的还是直接金属物质造成的短路,还需要观察现观才能知道!