一个漏电开关,送电的时候被爆了,被炸得不成人形了
longerde
longerde Lv.7
2013年12月05日 09:48:33
只看楼主

本帖最后由 中国大麻糕 于 2013-12-5 09:55 编辑 大伙帮看看 是因为什么!!!! 现场图这是下面的线 现在比较疑惑: 1. 什么原因导致爆炸?漏电开关质量问题还是他们这的问题? 2. 这刀开关还能不能用 求大神帮看看,不甚感激......

本帖最后由 中国大麻糕 于 2013-12-5 09:55 编辑


大伙帮看看 是因为什么!!!!


现场图

1.jpg


1.jpg



这是下面的线
1.jpg


现在比较疑惑:
1. 什么原因导致爆炸?漏电开关质量问题还是他们这的问题?
2. 这刀开关还能不能用

1.jpg


求大神帮看看,不甚感激......




1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

免费打赏
bloodwzd
2013年12月06日 09:24:59
12楼
路过看看 我也不懂
回复
ljphb
2013年12月06日 10:31:14
13楼
真的不成“人”形了。:D
回复
无影
2013年12月06日 11:15:08
14楼
是短路么?在这个位置短路的话,本级速断应该可以比较好的保护。看这个情况,感觉是相间的故障,哪怕本级拒动,上级后备保护应该也可以起到一定作用。送电当天天气条件怎么样?有没有很潮湿或者不利于绝缘的情况?断路器接线端子不同相有绝缘隔板么?断路器不动作是不是可能是电弧?现场有人员操作么?操作人员有看到什么情况么?
回复
songguoluo
2013年12月06日 11:33:41
15楼
学习。根本原因不一定好查,估计只能推测出个可能大概也许吧。
回复
建筑风
2013年12月06日 11:38:05
16楼
见识了,太恐怖了
回复
pzswk
2013年12月06日 14:42:02
17楼
目测,短路了。两只开关,一直没事吧,是不是安装的时候烧的最厉害的那相跟电气梁的距离小了?造成拉弧了?
回复
ttlsj
2013年12月06日 15:44:00
18楼
这个估计不好查,可能是相间短路,单元人没有事
回复
z307544102
2013年12月06日 15:50:00
19楼
接地短路了,要看具体情况。完全是粘死爆的
回复
co713
2013年12月06日 17:15:00
20楼
应该是好东西
回复
co713
2013年12月06日 17:17:17
21楼
wboy8759 发表于 2013-12-5 12:50 合闸–拉弧–短路–热爆,假货吧?我只想知道:合开关的人怎样了?估计只能看到眼睛跟牙齿
回复