这样设计雨棚的荷载及组合有无不妥?
qiangdazhongg
2013年12月04日 16:03:56
只看楼主

一般雨棚承受自重、风荷载、雪荷载、活荷载 1、地震荷载需要考虑吗? 2、各荷载如何组合,组合系数是多少? 3、取哪一个或者哪几个进行设计? 网上查到几份计算,个人理解为 1、地震荷载不考虑 2、荷载组合为: A:考虑正风压时: a.当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合: Sk+=1.35Gk+0.6×1.4wk+0.7×1.4Sk(或Qk)

一般雨棚承受自重、风荷载、雪荷载、活荷载
1、地震荷载需要考虑吗?
2、各荷载如何组合,组合系数是多少?
3、取哪一个或者哪几个进行设计?
网上查到几份计算,个人理解为
1、地震荷载不考虑
2、荷载组合为:
A:考虑正风压时:
a.当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:
Sk+=1.35Gk+0.6×1.4wk+0.7×1.4Sk(或Qk)
b.当永久荷载不起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:
Sk+=1.2Gk+1.4×wk+0.7×1.4Sk(或Qk)
B:考虑负风压时:
按下面公式进行荷载组合:
Sk-=1.0Gk+1.4wk
3、取以上计算的最大绝对值设计即可。
请教大家我这样的理解有无不妥呢?还请各位指教一二。

免费打赏
yingsun101
2014年01月08日 13:47:19
34楼
天地不言 发表于 2013-12-11 21:31 积水有那么严重吗?建筑上为啥子雨棚不能低于250mm,就知道啦
回复
天地不言
2014年01月08日 14:20:48
35楼
yingsun101 发表于 2014-1-8 13:47 建筑上为啥子雨棚不能低于250mm,就知道啦?首先我没看懂你的这句话。;P,还请明示。
回复
ll198864
2015年10月10日 16:23:31
36楼
请教下,要是考虑负风2.0,那不是钢构架都给吹起来了?
回复
花开顷刻
2016年11月01日 08:47:35
37楼
天地不言 发表于 2013-12-11 21:31 2.0太保守了吧世事无常,生命无价,。安全第一。
回复
weixing1005
2016年11月01日 09:18:46
38楼
感谢楼主分享成长经历,学习了
回复
vicentgao
2016年12月27日 16:37:17
39楼
正风压取多大呢?2012版荷载规范并没有提到。
回复
浮士得
2016年12月28日 09:29:38
40楼
期待,很好的文件。
回复

相关推荐

APP内打开