这样设计雨棚的荷载及组合有无不妥?
qiangdazhongg
2013年12月04日 16:03:56
只看楼主

一般雨棚承受自重、风荷载、雪荷载、活荷载 1、地震荷载需要考虑吗? 2、各荷载如何组合,组合系数是多少? 3、取哪一个或者哪几个进行设计? 网上查到几份计算,个人理解为 1、地震荷载不考虑 2、荷载组合为: A:考虑正风压时: a.当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合: Sk+=1.35Gk+0.6×1.4wk+0.7×1.4Sk(或Qk)

一般雨棚承受自重、风荷载、雪荷载、活荷载
1、地震荷载需要考虑吗?
2、各荷载如何组合,组合系数是多少?
3、取哪一个或者哪几个进行设计?
网上查到几份计算,个人理解为
1、地震荷载不考虑
2、荷载组合为:
A:考虑正风压时:
a.当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:
Sk+=1.35Gk+0.6×1.4wk+0.7×1.4Sk(或Qk)
b.当永久荷载不起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:
Sk+=1.2Gk+1.4×wk+0.7×1.4Sk(或Qk)
B:考虑负风压时:
按下面公式进行荷载组合:
Sk-=1.0Gk+1.4wk
3、取以上计算的最大绝对值设计即可。
请教大家我这样的理解有无不妥呢?还请各位指教一二。

免费打赏
孙中平
2013年12月09日 21:12:27
14楼
考虑的很扎实啊
回复
m.y.js
2013年12月09日 22:12:19
15楼
雨棚悬挑太大需要考虑竖向地震作用。
对于悬挑构件,一般安全系数稍微做大一些
回复
二柱灬擎天
2013年12月10日 07:39:00
16楼
雨棚需要考虑竖向地震作用,同时安全系数稍微取大点
回复
bearkevin12345
2013年12月10日 08:58:49
17楼
我觉得地震是不用考虑的,主要是风吸力的作用,可以看一下门式钢架技术规程,其余恒,活系数按照楼主的取值应该没有问题
回复
winner丶s
2013年12月10日 09:02:12
18楼
本帖最后由 sunxu0508 于 2013-12-10 09:58 编辑

公式楼主列的很对。混凝土的雨棚还是考虑积水,受弯满足的情况下,抗倾覆要做好,挑梁入墙长度为1.2L(楼层),2L(屋面),大跨度雨棚应考虑抗扭,扭矩为梁中心线处板的负弯矩乘以跨度的一半;

常见的钢构雨棚,应做好挠度控制,螺栓和焊缝计算满足,在积水荷载较小的情况下,除了考虑上部均布荷载,尚需考虑负风;

另外,雨棚等悬挑构件计算时,应考虑施工及检修荷载(不小于1.0KN),并应在最不利位置验算;集中荷载取值及布置参见荷载规范GB50009-2012第5.5.1条
回复
yoursszw100
2013年12月10日 22:23:51
19楼
考虑负风压系数-2.0
回复
kyleyim8871
2013年12月11日 08:43:08
20楼
主要还是要考虑风吸力的作用啊
回复
163zhs
2013年12月11日 13:41:16
21楼
雨棚风压 什么的 一般大不到哪里去。倒是雨棚的积水得好好考虑
回复
guoyameng0824
2013年12月11日 16:38:36
22楼
翻遍雨篷需要考虑积水荷载,要考虑长期作用下的挠度和裂缝
回复
goxiaoxiaoting
2013年12月11日 17:01:32
23楼
过来学习学习啦
回复

相关推荐

APP内打开